KİRİŞTE N MAX VE DONATI YETERSİZLİĞİ SORUNU

SZRdizayn

Yeni Üye
Merhabalar,
Eklediğim dosyada da görüleceği üzere bodrum katın bazı kirişlerinde Nmax ve donatı yetersiz sorunu ile karşı karlıya kalıyorum. Donatı ve kiriş kesitleriyle ne kadar düzenleme yaptıysam da bir türlü sonuç alamadım. Projemi inceleyerek yardımcı olabilir misiniz? Eğer varsa veri girişinde hatalar onları da yazar mısınız?

İlginiz için teşekkür ederim. Saygılarımla;
 

Ekli dosyalar

  • BETONARME PROJE.ide10
    1.5 MB · Görüntüleme: 52
Merhaba
Önerilerim:
--Kirişlerdeki DS kaldırın,
--Yük güvenlik TS498-TS500 tikini işaretleyin,
--4.8.5.1.-4.8.5.2..... tikini işaretleyin,
--Hesabı bütün sonlu eleman genişliklerini 0.25 m yaparak tamamlayın.
Hesap kurtarıyor.

Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst