Kiriş donatıları hakkında

idyn

Yeni Üye
selamlar, program kiriş açılımını bu şekilde veriyor fakat yönetmelikte şöyle bir madde var:
7.4.2.2 - Boyuna donatıların çapı 12 mm'den küçük olmayacaktır. Kirişin alt ve üstünde en az
iki donatı çubuğu, kiriş açıklığı boyunca sürekli olarak bulunacaktır.
acaba sürekli kirişlerde bu madde geçerli değil mi (üstte ve altta iki çubuğun açıklık boyunca sürekli olması) veya bu maddeyi ben mi yanlış yorumluyorum. yorumlarsanız sevinirim iyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • kiriş.png
    kiriş.png
    177.9 KB · Görüntüleme: 387
idyn":2brr6jjk' Alıntı:
selamlar, program kiriş açılımını bu şekilde veriyor fakat yönetmelikte şöyle bir madde var:
7.4.2.2 - Boyuna donatıların çapı 12 mm'den küçük olmayacaktır. Kirişin alt ve üstünde en az
iki donatı çubuğu, kiriş açıklığı boyunca sürekli olarak bulunacaktır.
acaba sürekli kirişlerde bu madde geçerli değil mi (üstte ve altta iki çubuğun açıklık boyunca sürekli olması) veya bu maddeyi ben mi yanlış yorumluyorum. yorumlarsanız sevinirim iyi çalışmalar.
Merhaba,
TBDY madde 7.4.4.2 sürekli kirişler için de geçerlidir. Programda bu koşul otomatik kontrol edilir.
"2fi12 donatı açıklık boyunca sürekli olarak bulundurulacaktır." cümlesi montaj donatısının kiriş açıklığı boyunca 2fi12 den az olamayacağını ifade ediyor.
Eklediğiniz resimde de üstte 2fi12 montaj, altta 4fi14 düz donatı var. TBDY 2018 koşulları sağlanıyor. Donatı tek parça olarak uygulandığında 12 metreyi geçtiği için üstte açıklık ortasında bindirme(ek) yapılmış. Alt düz donatı da mesnette kenetlenme boyu kadar uzatılarak sonlandırılıyor..

İyi çalışmalar
 
"2fi12 donatı açıklık boyunca sürekli olarak bulundurulacaktır." cümlesinden yaptığım yorum donatının kesintiye uğramadan ya da bindirme (ek) yapılmadan bulundurulmasıydı. demek ki yanlış yorumlamışım, teşekkürler.
 
Levent Bey Merhaba,

Bu konu hakkında bir şey sormak istiyorum. Programda kiriş çekme donatıları bindirmelerini mesnetlerde kiriş basınç donatılarını bindirmelerini açıklıkta yapma seçenekleri var mıdır?

İyi günler dilerim.

Saygılar.
 
Merhaba,
Kirişlerde basınç(montaj) donatıları kiriş ortasında çekme(düz) donatılar mesnette otomatik yapılmaktadır.
İyi çalışmalar

1625059177348.png
 
TBDY 7.4.3.2 (a) maddesine göre bindirmeli ek yapılacak bölgeler şöyle tanımlanır: "Kiriş sarılma bölgeleri, kolon-kiriş birleşim bölgeleri ve açıklık ortasında alt donatı bölgeleri gibi, donatının akma durumuna ulaşma olasılığı bulunan kritik bölgelerde bindirmeli ek yapılmayacaktır. Bu bölgeler dışında bindirmeli eklerin yapılabileceği yerlerde, ek boyunca özel deprem etriyeleri kullanılacaktır." Bu maddeye göre kirişlerdeki düz donatı bindirmelerinin kiriş-kolon birleşim bölgesinde de yapılmayacağı bildiriliyor. Yönetmeliğe göre mesnette yapılamıyor, sarılma bölgesinde yapılamıyor, açıklık ortasında yapılamıyor; geriye bir tek momentin en düşük olduğu kirişin 1/5'lik kısmı kalıyor (sarılma bölgesinden sonraki momentin yaklaşık olarak en düşük olduğu kısım). Fakat, görülüyor ki İdeCAD algoritması düz donatı bindirmeli ek bölgesini akma momentinin yüksek olduğu mesnet bölgesi olarak seçiyor. Yönetmelik kolon kiriş birleşim bölgelerinde bindirmeli ek yapamayacaksınız diye bir kısıtlamada bulunmuyor mu? Öyleyse niçin program düz donatıların bindirme bölgesini yönetmeliğin men ettiği bölge olarak seçiyor?
 
İdeCAD algoritması düz donatı bindirmeli ek bölgesini akma momentinin yüksek olduğu mesnet bölgesi olarak seçiyor.
İdecad Mesnet bölgesinde düz donatı bindirme eki yapmaz.
Mesnet bölgesinde yapılan eklerde TBDY 7.4.3.1.(c) maddesinde ve Şekil 7.7 de açıklanan kenetlenme kuralları uygulanır.

TBDY Şekil 7.7 'de boyuna donatıların yerleştirilmesi ve kenetlenmesine ilişkin koşullar belirtilmiştir. bu koşullar otomatik uygulanır.
1676964942945.png

1676964956726.png

Yönetmelik kolon kiriş birleşim bölgelerinde bindirmeli ek yapamayacaksınız diye bir kısıtlamada bulunmuyor mu?
Hem tbdy kısıtlıyor hem de ideCAD Bilgi bankası kısıtlamayı vurgulanıyor ve düzenlemenin nasıl yapılması gerektiğini açıklıyor. Kiriş boyuna donatı düzenlemesinde otomatik yapılan kontroller konunun en tepesinde Yeşil tikler atılarak gösteriliyor.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


1676948473137.png

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Son düzenleme:
Geri
Üst