Kirişsiz döşeme projesi

kalyoncuu

Yeni Üye
2007 TBDY göre ilk kez kirişsiz döşeme ile proje modelledim. Modelleme vs bir hata varmı acaba ? Kontrol edermisiniz lütfen ...
 

Ekli dosyalar

  • YAŞAR KESİCİ.ide10
    2.6 MB · Görüntüleme: 58
Merhaba
özcankalyoncu53":a5kbyxww' Alıntı:
2007 TBDY göre ilk kez kirişsiz döşeme ile proje modelledim. Modelleme vs bir hata varmı acaba ? Kontrol edermisiniz lütfen ...
Modellemede problem görülmüyor,
Merdiveni de mesnetleyip yapı ile beraber çözün,
Zımbalamaları kontrol edin,
3. katta (çatı) duvar yüklerini kaldırabilir, hareketli yükleri azaltabilirsiniz.

Ünver ÖZCAN
 
Ünver bey merhaba . Öncelikle teşekkür ederim. Projenin güncel halini ekledim..
 

Ekli dosyalar

  • YAŞAR KESİCİ1.ide10
    4 MB · Görüntüleme: 60
Merhaba
Önerilerim;
--Rx=7, Ry=8 alın,
--Merdiveni S2-S4 kolonlarına mesnetli kabul etmeyin, (rijitlik tiklerini kaldırın)
--Kiriş perde birleşiminde kiriş genişliği 25 cm perde 20 cm alınmış, perde genişliğini 25 cm yapın,
--Merdiven sahanlığı hareketli yükünü 0,350 t/m2 yapın,
--Bütün Sonlu eleman genişliklerini 0,25 m yaparak analizi tamamlayın,

Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst