Aşıklar Sehim Tasarımı Hakkında

Çelik tasarım hakkında sorular, görüşler, öneriler

Aşıklar Sehim Tasarımı Hakkında

Mesajgönderen miralay » 15 Kas 2019, 09:19

Program aşık tasarımı yaparken TÇY2016 Bölüm 15'de bulunan kurallara tam olarak uymuyor.

Bölüm 15'e göre kullanım sınır durumu kombinasyonları;

G+Q
G+0.5S
G+0.5Q
G+0.5Q+W
Program sadece G+Q kombinasyonunda L/240 değerini kontrol ediyor. Bu kontrol normal döşeme kirişleri için geçerlidir. Çoğu çatıda hareketli yükün olmayacağını göz önüne alırsak asıl belirleyici kombinasyon G+0.5S olur. Buradaki sehim şartı L/300'dür.

Ayrıca aşıklar için sehim kontrolünü rapor harici 3D pencereden izleme şansımız olsa iyi olur.

İyi çalışmalar dilerim.
Eklentiler
2019-11-15 09_11_28-ideRAPOR - C__ProgramData_ideCAD10DEMO_iderpt.tmp.png
2019-11-15 09_11_28-ideRAPOR - C__ProgramData_ideCAD10DEMO_iderpt.tmp.png (73.98 KiB) 268 kere görüntülendi
2019-11-15 09_11_10-tçy2016.pdf - Foxit Reader.png
2019-11-15 09_11_10-tçy2016.pdf - Foxit Reader.png (51.72 KiB) 268 kere görüntülendi
2019-11-15 09_10_55-tçy2016.pdf - Foxit Reader.png
2019-11-15 09_10_55-tçy2016.pdf - Foxit Reader.png (102.02 KiB) 268 kere görüntülendi
miralay
 
Mesajlar: 75
Kayıt: 23 Ağu 2010, 11:58
Konum:

Re: Aşıklar Sehim Tasarımı Hakkında

Mesajgönderen miralay » 28 Kas 2019, 10:23

Bir düzeltme. Normal kat döşemelerinde hareketli yükten ötürü sehim limiti l/360, çatıda hareketli yükten ötürü sehim limiti l/240 (İde sadece bu kontrolü yapmakta. ) G+0.5S kombinasyonunu kullanıp L/300 sınırını kontrol etmesi gerekiyor.
miralay
 
Mesajlar: 75
Kayıt: 23 Ağu 2010, 11:58
Konum:

Re: Aşıklar Sehim Tasarımı Hakkında

Mesajgönderen nurgulkaya » 28 Kas 2019, 12:20

Merhaba;

G+Q ve G+0.5Q kombinasyonlarına göre sehim kontrolü yapılabildiğini görebilmek adına projenizde kar yükünü abartılı bir değer girerek basit bir projede kontrol edebilirsiniz. Tasarım ekranı ve raporlarda hangisi elverişsiz sonucu veriyor ise sadece o kombinasyon basılmaktadır. Çelik yapılar Yönetmeliğinde kontrol edilmesi gereken kombinasyonlar ile ilgili maddeleri okumanız halinde tali kiriş, aşık, çelik kiriş gibi elemanlarda kontrol edilmesi gereken kombinasyonların bu ikisi olduğu anlaşılmaktadır.
sehim 3.png
sehim 3.png (87.47 KiB) 124 kere görüntülendi

sehim 1.png
sehim 1.png (34.02 KiB) 124 kere görüntülendi

sehim 2.png
sehim 2.png (43.8 KiB) 124 kere görüntülendi


Sehim sınır değerleri ile ilgili olarak program eğitimlerinde de göreceğiniz gibi tali kiriş ve aşıklarda l/240, ana kirişlerde l/360 olarak gelen değerler sadece projelerin set değerleridir. Program sizin yapı elemanınızın çatı veya ara katta olduğunu ya da konsol eleman olduğunu algılayıp ona göre otomatik sehim sınırı değiştirmez, bu kullanıcı kontrolündedir. Projelerinizde gerekli durumlarda elemanı seçip özellikler - dizayn sekmesinden sehim sınırına müdahale etmelisiniz. Aşıkların sehim sonuçları analiz sekmesinde perspektif ekran sağ tuş analiz görüntüleme çelik tasarım sehim sınırı seçip aşıkları göster'i aktif hale getirmeniz halinde görüntüleyebilirsiniz.

sehim 4.png
sehim 4.png (10.83 KiB) 124 kere görüntülendi

sehim5.png
sehim5.png (135.41 KiB) 123 kere görüntülendi



İyi Çalışmalar.