çelik bungalov aşık sorunu

Çelik tasarım hakkında sorular, görüşler, öneriler

çelik bungalov aşık sorunu

Mesajgönderen Hüseyin Yalçın » 13 Oca 2021, 12:53

çelik bungalov hesaplıyorum fakat aşıkları bir türlü düzenleyemedim aşıkları değiştirdiğim zaman sistemsel hata alıyorum yardımcı olabilirmisiniz.
İnş.Müh.HÜSEYİN YALÇIN
ilk projem
SAYGILARIMLA
Eklentiler
BUNGALOV YENİ ÇALIŞMA.ide10
(2.6 MiB) 7 kere indirildi
Hüseyin Yalçın
 
Mesajlar: 40
Kayıt: 21 Ağu 2020, 13:38
Konum:

Re: çelik bungalov aşık sorunu

Mesajgönderen nurgulkaya » 13 Oca 2021, 13:04

Merhaba;

Bodrum katınız olmadığı halde kat genel ayarlarından rijit işareti koymussunuz zemin kata. Rijit işareti TBDY 2018 3.3.1 maddesi için mevcuttur, bu koşulda bir yapınız olmadığında işaret koymayınız. Bunun dışında aşıklarınızın kesitleri ve aralıkları değiştirildiğinde herhangi bir problem yaşanmamaktadır.

BUNGALOV YENİ ÇALIŞMA.ide10
(2.6 MiB) 10 kere indirildi
Kullanıcı avatarı
nurgulkaya
 
Mesajlar: 939
Kayıt: 02 Mar 2014, 18:28
Konum:

Re: çelik bungalov aşık sorunu

Mesajgönderen Hüseyin Yalçın » 13 Oca 2021, 13:24

dosya versiyonunuz uyumsuz olduğundan açamıyorum idecad 10.20 olarak ayarlayıp gönderebilirmisiniz bendeki analizde kiriş kolonları görmüyor
Hüseyin Yalçın
 
Mesajlar: 40
Kayıt: 21 Ağu 2020, 13:38
Konum:

Re: çelik bungalov aşık sorunu

Mesajgönderen Hüseyin Yalçın » 13 Oca 2021, 13:28

uyumsuz dosya versiyonu nedeniyle açamıyorum idecad 10.20 kullanıyorum.
Hüseyin Yalçın
 
Mesajlar: 40
Kayıt: 21 Ağu 2020, 13:38
Konum:

Re: çelik bungalov aşık sorunu

Mesajgönderen nurgulkaya » 13 Oca 2021, 13:50

BUNGALOV YENİ ÇALIŞMA_v101018.ide10
(3.09 MiB) 16 kere indirildi
Kullanıcı avatarı
nurgulkaya
 
Mesajlar: 939
Kayıt: 02 Mar 2014, 18:28
Konum:

Re: çelik bungalov aşık sorunu

Mesajgönderen Hüseyin Yalçın » 13 Oca 2021, 15:37

10.57 yi bulamadım nasıl güncelleyeceğim
Hüseyin Yalçın
 
Mesajlar: 40
Kayıt: 21 Ağu 2020, 13:38
Konum:

Re: çelik bungalov aşık sorunu

Mesajgönderen Hüseyin Yalçın » 13 Oca 2021, 15:39

ayrıca rijitliği kaldırdığınız zaman sistem rijitlik sorunu veriyor nasıl çözebilirim ?? yani rapor isteyip raporları incelerseniz anlicaksınız anlatmak istediğimi
Hüseyin Yalçın
 
Mesajlar: 40
Kayıt: 21 Ağu 2020, 13:38
Konum:

Re: çelik bungalov aşık sorunu

Mesajgönderen nurgulkaya » 13 Oca 2021, 17:23

Merhaba;

10.57 sadece beta kullanıcılardan eksik bilgi için kusura bakamayınız.

Rijitlik hatası derken, sistemi rijit kabul et demiyor program, göreli kat ötelemesi yetersizliği var bu nedenle eleman rijitliklerini arttırmanız gerekiyor. Yani kesit artışı yapmalısınız, çelik elemanlar PMM oranını sağlasa da deprem yönetmeliği gereği olan göreli öteleme sağlanmadığı sürece yapı tasarımı uygun yapılmış olmaz. Öncelikle kolon kesitlerinizi arttırın ve yanal stabiliteyi arttırın.
Kullanıcı avatarı
nurgulkaya
 
Mesajlar: 939
Kayıt: 02 Mar 2014, 18:28
Konum:


Dön Çelik Tasarım

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir