Yatay öteleme sorunu

sistemde yatay öteleme sorunum var x yönünde öteleme sınırım 0.0080 bendeki öteleme iste 0.0081 çıkıyor ve ne yaptıysam düşüremedim bir el atabilirmisiniz.
versiyon idecad 10.20
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.




İNŞ.MÜH.HÜSEYİN YALÇIN
SAYGILARIMLA
 
Merhaba;

X yönü için ya orta aksta yer alan 2 kolonun yönünü 90 derece değiştirin ve H kesitin başlığı x yönüne çalışsın, ya da boru profilli kolonların kesitini arttırınız.

Size daha önce teknik destek de bodrumlu yapı değil sizin yapınız diye uyarıda bulunulmuştu. Bu durumu TBDY 2018'den kontrol edip bu şekilde bodrumlu devam ediyorsunuz anladığımız kadarıyla. Kontrol etmediyseniz TBDY 3.3.1'i kontrol ediniz.
 
Kat genel ayarlarından rijit işareti verdiğiniz için program bodrumlu yapılarda yapılan 2 aşamalı hesap uygulanıyor, kontrol edin derken bunu kast ediyoruz. Orası borum değil ise elemanların ek yüklerle tasarlanması pek uygun olmayacaktır. Bunun için kat genel ayarlarından 1.bodrum kattan rijit işaretini kaldırınız.
 
Geri
Üst