Anormal yapı periyotları

İyi günleri,
Ekteki projemde alt iki kattaki betonarme kısımla ilgili bir sorun yokken, üst çelik konst. çatıyı ekleyince 1. modda yapı periyodu anormal bir değere ulaştı. Zira yapıda 1. modda burkulma da oluştu. Muhtemelen çelik dizaynında hata yapmış olmalıyım. Ama hatamı bir türlü bulamadım.
Projeyi kontrol edip acil bilgi verebilirseniz çok memnun olacağım.
Kolaylıklar dilerim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba;

Çelik kolonları betonarmeye bağladığınız kolon ayağı birleşimi program içinde mafsallıdır. Bu nedenle analiz sonrası farklı bir yapı davranışı görmeniz normaldir. Bu kolon ayağı birleşimini yapıda tüm kolonlarda değil de karma olacak şekilde ankastre ile birlikte kullanmanız gerekir. Ankastre kolon ayağı birleşimi görseli aşağıdadır.
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    115.6 KB · Görüntüleme: 284
Nurgül Hanım,
İlginiz için çok teşekkür ederim..
Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim.
 
dündar selçuk":34xazrsl' Alıntı:
İyi günleri,
Ekteki projemde alt iki kattaki betonarme kısımla ilgili bir sorun yokken, üst çelik konst. çatıyı ekleyince 1. modda yapı periyodu anormal bir değere ulaştı. Zira yapıda 1. modda burkulma da oluştu. Muhtemelen çelik dizaynında hata yapmış olmalıyım. Ama hatamı bir türlü bulamadım.
Projeyi kontrol edip acil bilgi verebilirseniz çok memnun olacağım.
Kolaylıklar dilerim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Merhaba. Yapınızdaki anormal modal sonucun asıl sebebi bir elemanın doğru modellenmemiş olması ve bir ucunun sonsuz deplasman yapmasından kaynaklanıyor. Düzeltirseniz periyodunuz 0,55 sn ye düşecek. Video:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst