Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
adresinden detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
* İskeleler deprem yükleri altında tasarlanmamaktadır. Yukarıdaki linktede ekli olan yönetmeliklerde bu detayları bulabilirsiniz. Bu nedenle programda bina önem katsayısını 0 olarak girmeniz gerekmektedir.
* Konsol kirişler haricindeki kirişlerin menülerinde yer alan serbestliklerden görselde göreceğiniz gibi ayarlama yapmanız gerekmektedir.
* Yine yönetmelikleri inceleyerek döşeme için sabit yük hareketli yük sehim kurallarını incelemeniz faydalı olacaktır. Kirişlerin tasarım menülerinden sehim sınırı kontrolü için oranları değiştirebilirsiniz. l/180 olarak giriş yapmışsınız ancak iskele yönetmeliklerinde sehim sınırı l/100 olarak görülmektedir.