Çapraz Narinlik Oranı Üst Sınırı Aşıldı

Merhabalar. Çözmeye çalıştığım projemde ki sorunum, rapor alırken Çapraz Narinlik Oranı Üst Sınırı aşıldı diye bi hata veriyor. Çelik Yapılar ile ilgili yeni yeni bilgi edinmeye başladım ve yavaş yavaş proje çizmeye çalışıyorum.. Bu sorun ile ilgili yardımcı olursanız sevinirim..
İyi Çalışmalar Dilerim..
 
Merhaba;

Yapabileceğiniz tek çözüm kesit büyütmektir. Çelik yapılar ile ilgili Prof.Dr. Erdoğan Uzgider 'in Çelik yapılar kitabını çalışmanız yararlı olacaktır.


İyi Çalışmalar.
 
NURGÜL Hanım tekrardan merhabalar;
Çapraz narinlik sorunu ile ilgili, çok yüksek kesitlerde sorunu çözmüş oluyoruz. L 200*15 GİBİ. Bu normal midir acaba? Çapraz için yüksek boyutlar değil mi?
 
Merhaba;

Projenizi görmeden yorum yapmam zor ancak tip olarak x çapraz seçip profili boru profil kullanınız. Profil olarak 88.9* 6 ile başlayabilirsiniz. Analiz ayarlarından TDY seçeneklerinden süneklik düzeyi normal ve r katsayılarını 5 yapınız.



İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • analiz.png
    analiz.png
    46.1 KB · Görüntüleme: 6,028
Merhaba;

Virüs uyarısı veriyor projeniz indiremiyorum. Tarayıp güvenli şekilde gönderebilir misiniz?

İyi Çalışmalar.
 
Merhaba;

Çaprazlar ile ilgili narinlik problemi Deprem Yönetmeliği kontrollerinden kaynaklanmaktadır. Hata olma ihtimaline karşılık gerekli kontroller yapılmış ve herhangi bir hata olmadığı görülmüştür. Ekteki görsel ve Deprem yönetmeliğininden de bakarak elle basitçe kontrol edebilirsiniz.Deprem Yönetmeliği 2007 sayfa 72 de 4.7.1.2 maddesinde bahsettiğim durumuna dair bilgiler yer almaktadır.
 
Program çapraz narinliğini 4.6.1.2'ye göre kontrol ediyor. Ama o madde çapraz sistemindeki basınç elemanları için diyor. Çaprazları basınca çalıştırmayıp 4.6.1.2'ye göre değil de tablo 4.3 'teki enkesit koşullarına göre kontrol yapılsa daha iyi olmaz mı? Erkan Özer'in notlarında da o şekilde yapılmış. Bu şekilde çapraz kesitleri gerçekten çok büyük çıkıyor.
 
Merhaba;

4.6.1.2 'ye göre çapraz kesitlerinizin kontrolünün mutlaka yapılması gerekir.Kullanılabilecek tüm çapraz tiplerinde düşey çaprazlar için mutlaka sonuçlar bir çubuk basınç.ise diğerinin çekme elemanıdır. Deprem yükleri sözkonusu olduğunda deprem yükünün yön değiştirmesi sebebi ile tüm çubuklar bir yükleme altında basınç taşıyacaktır. Projenizi gönderirseniz büyük olarak belirttiğiniz kesitlere bakabiliriz.


İyi Çalışmalar.
 