Merhaba,

1) Çelik birleşim detaylarını raporlarda göremiyoruz.
2) Birleşimler kurtarmasa bile rapor aldığımızda yapıda sorun yokmuş gibi gözüküyor.
3) Bazı birleşim detaylarında (alın guse birleşim detayı gibi) 1 mm levha kalınlığı yapsam bile sistemde sorun yokmuş gibi gözüküyor.
4) Simetrik yapıda mafsallı kolon ayağı birleşimi yapıyorum ancak birinde 30 mm levha kalınlığı kurtardığı halde öbüründe yakşalık olarak 70 mm gibi bir levha kalınlığı istiyor. Ayrıca madde 3 de belirtiğim gibi her iki eksende rijit kolon ayağı birleşimiyle birleştirdiğimde levhayı 1 mm yapsam bile sorun gözükmüyor.
 
Merhaba Murat Bey;

1) Çelik birleşimlerin raporları birleşimin kendi menüsü içerisinde tasarım raporu sekmesinden ulaşılarak kontrol edilir ve çıktı alabilirsiniz. Aynı zamanda çelik tasarım sekmesinde birleşim alt başlığından yine projeniz içerisindeki birleşimlerin kontrollerini gerçekleştirebilirsiniz.
2) Bildiriminiz notlarımız arasındadır. Bu sorun ilerleyen sürümlerde giderilmeye çalışılacaktır.
3) Alın guse birleşimi konstrüktif birleşimler grubundadır. Hesabı yapılmamaktadır. Bu nedenle programın uyarı vermesi mümkün değildir. Konstrüktif birleşimlerin hesabı yapılmaz. Hesabı yapılan birleşimerde ise ASD veya LRFD seçili olması gerekir TS 648 ile birleşim tasarımı yapılmamaktadır. Konstrüktif birleşimlerin hesabının yapılması planlama da vardır süre verilememekle birlikte tasarım raporu oluşturulması için çalışma planlanmıştır.
4) Projenizi görmeden yorum yapmam mümkün değil. Birleşimler birebir aynı ise kolonlar ve simetrik yapıdaki tüm yükler program hatası olma ihtimaline karşı projenizi paylaşırsanız kontrol edebiliriz.

İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • birleşim print.png
    birleşim print.png
    85.8 KB · Görüntüleme: 9,144
  • birleşim kontrol.png
    birleşim kontrol.png
    42.8 KB · Görüntüleme: 9,141
Son düzenleme:
Nurgül Hanım,
Projeyi ekli dosyada gönderdim.
İlginiz için teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • Yapı.cde
    426 KB · Görüntüleme: 637
Merhaba Murat BEY;

Kolon ayaklarınızda farklı levha malzemeleri tanımlanmış görünmektedir. Lütfen Fe 37 olarak yeni çelik malzeme tanımlayınız ve kolon ayaklarının tamamını seçerek birleşim özellikleri menüsünden tasarım girdileri bölümünden levha malzemesini Fe 37 olarak değiştiriniz. Sorun kalmayacaktır.

İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    65.1 KB · Görüntüleme: 9,101
  • 2.png
    2.png
    73 KB · Görüntüleme: 9,100
  • tasarım girdileri.png
    tasarım girdileri.png
    183.2 KB · Görüntüleme: 9,101
Merhabalar Nurgül hanım.
1)Guse birleşimleri ile alakalı çalışmanız ne zaman tamamlanacak acaba ?
2)Guse birleşimleri ile alakalı hesap yapmamız için yönlendirme yapmanız mümkün mü?
3)Kaynak yapımı da konstrüktif birleşime girdiği için bunun hesabi için de ayrı bir çalışmanız bulunmakta mıdır ?
Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
 
Merhaba;
1) Henüz net bir tarih verememekteyiz.
2) Birleşimin hesabı aslında alın levhalı birleşimlerde yapılan hesapla aynıdır. Kontroller aynıdır. Sorun yaratan kısım yönetmeliklerde yer alan birleşimler simetriktir, moment aktaran birleşimlerde de eğilme momenti kuvvet çifti oluşturacak şekilde belirlenip kontrolleri yapılır. Birleşim simetrik olmadığında kuvvetin nasıl dağılacağı ile ilgili bir varsayım yapıp sonrasında örneğin 4 bulonlu birleşimde yapılan kontrolleri uygulayabilirsiniz. Bu hesap sırasında da AISC Design Guide 4 - Extended End Plate Connections ' dan faydalanabilirsiniz.
3) Kaynaklı birleşimler için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çelik Yapılar ve Birleşimleri Uygulama Kılavuzundan faydalanabilirsiniz. Bakanlık sitesinden indirebilirsiniz.


İyi Çalışmalar.
 