Petek Kiriş Analiz Modeli

Merhaba,

18m. açıklıklı, 6m. makas aralıklarında petek kirişli çalışma analizi tanımladım. Vierendeel oranları (3 göz dolu) ve sehim oranlarımdan dolayı ekonomik kesitler elde edemiyorum. Analiz modelim ektedir. Görüşlerinizi paylaşabilir misiniz. (90 kg/m2 kar ve 10kg/m2 kaplama ağırlığı)

İyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • 1.cde
    2.2 MB · Görüntüleme: 491
Merhaba;

Modelinizde öncelikle üst üste objeler mevcut bu nedenle analiz yapılamıyor. Geometri kontrolü yaparak üst üste objeleri siliniz. Ardından tekrar analiz ediniz.
 

Ekli dosyalar

  • geometri kontrolü.png
    geometri kontrolü.png
    39 KB · Görüntüleme: 3,530
Merhaba;

Kirişleriniz üzerinde duvar yükü görünüyordu bu nedenle ve çatı çaprazlarını kiriş olarak girdiğinizde doğru oluşmamış bu nedenle yetersizlik görünüyordu. Çatı çaprazlarınızı ve kirişlerinizi düzenledim. Şuanda petek kirişlerde baştan sondan dolu sayısını azaltabilir ve kesit düşürebilirsiniz. Tek problem aşıklarınızda sehimde görünüyor. Bu problemi çözmeniz halinde projeniz tamamlanacaktır.



İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • 1.ide8
    13.3 MB · Görüntüleme: 500
  • yükler.png
    yükler.png
    82.5 KB · Görüntüleme: 3,526