Merhaba;
Tolga Bey'e teknik yönlendirmeleri için teşekkür ederiz. Teknik durumun dışında modelleme hatalarınız mevcut. Analiz sonrası direkt tüm yetersizliklere bakmak yerine mutlaka yapı davranışını incelemelisiniz. Deformasyonlara bakacak olursanız eğer periyodunuz 65 sn görünüyor. Sebebi ise betonarme kolona bağlanan çelik kirişlerinizin uçları boşta kalmış ve konsol eleman olarak matematik modele girmişler. Bu modelleme hatasını düzeltmek için gelişmiş yakalama ve en yakın nokta yakalama özelliklerini kapatıp, betonarme kolon ile çelik kiriş çalışma noktalarını aynı hale getirdim. Bir daha ki modelinizde lütfen öncelikle bu durumları kontrol ediniz. Aşıklarınız tek parça, tüm kesişimlerden böl komutunu kullanınız. Daha ekonomik tasarım ve yapı davranışının düzelmesi için yatay çaprazları arttırmanız ve aşıkların çaprazların başlangıç,bitiş ve orta noktalarına gelmesini sağlayarak tutulu boyu düşürmeniz gerekmektedir. Aynı durum aşıklarınız içinde geçerlidir. Gergi çubuğu kullanmanızda fayda vardır. Modelinizde bu düzenlemeleri gerçekleştirdim. Diğer projeleriniz için örnek teşkil edecektir.