Merhabalar,

Eski versiyonda yaptığım projedeki çelik kirişlerin sehimleri kurtarıyorken son güncellemeden sonra aynı projeyi analiz yaptığımda sehimler kurtarmadı. Raporları incelediğimde eski versiyonda ln açıklık 878 cm gözükürken yeni güncellemede ln açıklık 203 cm gözükmekte. Sorun nereden kaynaklanıyor olabilir.
 

Ekli dosyalar

  • çelik.cde
    1.7 MB · Görüntüleme: 459
Merhaba;

Yeni sürümde sehim hesabı ile ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Ancak bu düzenleme sırasında katı modelden alınan verilerden mesnet koşulları oluşturulurken, sizin projenizde olduğu gibi çatıda konstrüktif olarak yer alan çelik kolondan mesnet koşulu belirlenmiş, bu nedenle sehim yetersizliği almaktasınız. Çatıdaki kolonlarınızı çelik kiriş ile modellemeniz halinde sorun çözülecektir. Eski sürüm ile yeni sürümdeki modelinizde sehim sonuçlarınız birbirine yakın hesaplanacaktır.