Modellemede bir sıkıntı var çözemiyorum elemanlara çok fazla yük çıkıyor. kontrol edenilirmisiniz.
 

Ekli dosyalar

  • 33.cde
    2.9 MB · Görüntüleme: 603
Merhaba;

Merdivenin analiz modelindeki mesnetlenmesi doğru oluşmadığı için ilk periyotlarınız çok yüksek çıkıyor.
Merdiveni analiz modeline dahil etmeyin yada mesnetlenme hatalarını gidererek tekrar deneyin.
Birde ben olsam çatıyı astığınız betonarme kolonları betonarme kirişlerle birbirine bağlardım.

Saygılarımla...
 
Merhaba Ozan Bey;

- Merdiven doğru tespittir, mesnet koşullarını düzenleyiniz veya merdiveni modelden kaldırınız.
- Aşıklarınız tek parça olarak analiz edilmiş, 12 m den fazla olduğu ve mesnet bölgelerinde size sorun çıkaracağı için tüm kesişimlerden böl komutunu kullanmanızı tavsiye ederiz.

Modelinizin düzenlenmiş hali ektedir.

İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • aşık.png
    aşık.png
    657 KB · Görüntüleme: 2,431
  • 33.ide85
    32.8 MB · Görüntüleme: 633