Çelik güçlendirme

M.ORAL

Üye
Merhabalar
Ekteki proje bir imalathaneye aittir.Benden buranın yük kapasitesinin bulunması istenmekte.Analiz sonucunda birkaç kirişte sehim sınırı aşılmakta ve ppm oranı sağlanmamakta.Mevcut kesitleri değiştirmeden projeyi uygun hale getirmemiz mümkün müdür?
 
Eğer projenizi genel olarak bir kontrol ederseniz deformasyonlara baktığınızda her iki yönde atılan tali kirişlerle ızgara sistemi yapılamadığını görürsünüz.ızgara yapmak istiyor iseniz her iki yönde tali kiriş değil, kirişlerle modelleyin. Eğer düşey yük kapasitesini saptamak istiyor iseniz deprem yükünüzü sıfırlayabilirsiniz. Tasarım seçeneği olarak YDKT seçmenizi önerebilirim. Projeniz normal sünek ve yarı rijit olarak çözülebilir. Bu şekilde yapıldıktan sonra kurtarır mı bilmiyorum. Zaten kurtarmıyorsa yapacak pek bir şey olmuyor.
 
Geri
Üst