Makro makas ile manuel makas arasındaki fark

oleanders

Yeni Üye
merhabalar. içerisinden cıkamadıgım bir husus hakkında yardımlarınızı rica ederim.
idecad de makas makrosu ile olusturulan makastan aldığım sonuçları, autocad den oluşturup idecad e atıp kesitler oluşturduktan sonraki makas analizindeki ile aynı olmamakta.
benim çıkarımım makas makrosu ile eksenel kuvvetler dikkate alınırken ki doğru olan. benim autocad ile hazırladıgım makas (kiriş) olarak tanımladıgı için birleşik tasırım ve sehim hesabı yapıyor olması. peki bu farkı gidermek için, yani manuel olarak autocadden hazırladıgım makasın eksenel kuvvet değerlerini hesaplayabilmek için hangi ayarları yapmalıyım. hangi revizeleri yapmalıyım. yardımcı olursanız sevinirim.
 
Merhaba;

Makası oluşturduğunuz elemanların eksenel kuvvete çalışmasını sağlamak için çelik kiriş özelliklerinden serbestlikler bölümünden gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekir. Makas ile aynı mesnet koşullarını oluşturduğunuzda sonuçlarınız aynı olacaktır.
Sadece program çelik kiriş ile giriş yapmanız durumunda her zaman sehim hesabı da yapacaktır. Raporlardan bu sayfaları kaldırabilirsiniz.


İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • serbestlikler.png
    serbestlikler.png
    15.2 KB · Görüntüleme: 3,163
ilginiz için tesekkür ederim. dediğiniz gibi yaptığımda analızden atıyor geometri kontrolü yapın diye. bu hususta nereyi eksik yapıyor olabilirim
 
Selamlar sanırım İsmail Beyin dediklerini yapmaya çalışırken her iki makas tipinde üst başlıkı yanlış dizayn etmişsiniz. Üst başlık kesitini her ikisinde düzeltin ve yapma makasınızda eleman serbestliğini İsmail Beyin dediği şekilde düzeltin problem kalmayacaktır.
 
tekraradan tesekkür ederim ilginizden ötürü. dediğiniz kesitleri düzenledim. önerdiğiniz serbestlikleri tanımlamama rağmen geometri konrolü uyarısı ile analizi sonlandırıryor. serbestlik tanımlamayı makası oluşturan tüm elemanlar için mi yapacagım. yoksa diyagoneller için mi yapacagım.
 
serbestlik tanımlamadan önce analizde sıkıntı olmuyor. ama serbestlik tanımladıktan sonra geometri kontrolü ile analiz sonlanıyor
 
Geri
Üst