Betonarme kolon üstüne çelik çatı

Çelik tasarım hakkında sorular, görüşler, öneriler

Betonarme kolon üstüne çelik çatı

Mesajgönderen Zumre » 25 Mar 2019, 15:19

merhaba
modellememde mi sıkıntı var veya kesitlerimmi yetersiz anlayamadım.
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
Eklentiler
ANTREPO-D01.ide10
(3.92 MiB) 171 kere indirildi
Zumre
 
Mesajlar: 30
Kayıt: 01 Şub 2019, 23:08
Konum:

Re: BETON KOLON ÜSTÜNE ÇELİK ÇATI

Mesajgönderen nurgulkaya » 25 Mar 2019, 16:03

Merhaba;

Modellemenizde sorun var.

1- Konsol çıkışı yaptığınız kirişlerinize mafsallı birleşim tanımı yapmışsınız. Deformasyonları incelerseniz görebilirsiniz bu kirişlerin uygun olmadığını, konsol kirişlerinize bağlı mafsallı birleşimleri silip, moment aktaran bağlantı yapınız.
2- Aşıklarınızın yerleşimlerinde konsol üstlerinde yine kaçıklıkları ayarlayıp, tüm kesişimlerden bölmeniz gerekir.
3- Sistemde her açıklıkta çapraz kullanmaya bilirsiniz. 1 dolu 1 boş seçeneği de uygun görünmektedir.
4- Yanal doğrultuda stabiliteyi sağlamak için kirişlerin arasına mahya bölgesinin hemen sağından ve solundan simetrik olarak yapı boyunca ilerleyen stabilite kirişi kullanmanız daha uygun olacaktır.

İyi Çalışmalar.
Eklentiler
ANTREPO-D01.ide10
(3.91 MiB) 184 kere indirildi
Kullanıcı avatarı
nurgulkaya
 
Mesajlar: 611
Kayıt: 02 Mar 2014, 18:28
Konum:

Re: BETON KOLON ÜSTÜNE ÇELİK ÇATI

Mesajgönderen 2m proje » 25 Mar 2019, 16:09

Merhaba;

- HE600A Profilin malzemesi özel imalat değilse S275 olmalı
- Çatı kaplaması üzerinde aşırı yük tanımlamışsınız:
Kaplama Ağırlığınız 200kg/m² ( bu değer biraz fazla 20kg/m² kabul edilebilir)
Kar yükünüz 165kg/m² ( bu değer bölgesel olarak normal)
Kaplama üzerinde kullanıcı tanımlı rüzgar yükü 100kg/m² (bu değerde fazla gibi tanımlı girmenize gerek yok program kaplamalardan yola çıkarak zaten otomatik olarak etkki ettiriyor.)
- Konsol kirişlerinizin kolon bağlantısı hatalı, konsol elemanları moment aktarmayan mafsallı bağlantı ile bağlamışsınız. Bu noktalarda kaynak kullanmanızı tavsiye ederim yada moment aktaran başka bir kiriş kolon bağlantısı.

Bu değişiklikler yapılınca kesitleriniz çok daha ekonomik olarak kurtaracak mertebelere iniyor.
kaplama.JPG
kaplama.JPG (36.62 KiB) 982 kere görüntülendi

çelik.JPG
çelik.JPG (80.82 KiB) 982 kere görüntülendi
Eklentiler
ANTREPO-D01.rar
(1015.7 KiB) 24 kere indirildi
Kullanıcı avatarı
2m proje
 
Mesajlar: 240
Kayıt: 10 Eki 2008, 15:52
Konum:

Re: BETON KOLON ÜSTÜNE ÇELİK ÇATI

Mesajgönderen Zumre » 25 Mar 2019, 16:36

Yardımlarınız ve bilgi için çok teşekkür ederim

iyi çalışmalar
Zumre
 
Mesajlar: 30
Kayıt: 01 Şub 2019, 23:08
Konum:

Re: BETON KOLON ÜSTÜNE ÇELİK ÇATI

Mesajgönderen Zumre » 25 Mar 2019, 17:16

söylediklerinizden sonra sadece aşıklarda problem yaşadım.

aşıklar bu şekilde çok büyük oldu ve saçaktaki aşıklarda ciddi sıkıntı yaşadım
Eklentiler
ANTREPO-D01.rar
(1.66 MiB) 18 kere indirildi
Zumre
 
Mesajlar: 30
Kayıt: 01 Şub 2019, 23:08
Konum:

Re: BETON KOLON ÜSTÜNE ÇELİK ÇATI

Mesajgönderen nurgulkaya » 25 Mar 2019, 19:04

Merhaba;

Aşıklarınız üzerinde 2m proje'nin de belirttiği gibi ciddi yük var. Hareketli yük değeriniz ve kar yükü değeriniz yüksek. Bu yükler sizin için doğru yük değerleri ise yapılabilecek bir şey yoktur.

Sadece konsollarda yer alan aşıkların kolona yakın olanları alın guse birleşimi tepe levhası ile çakışmış, bu nedenle de kesişimden bölünmemiş, kaçıklığı düzenledim bu şekilde UPN 180 ile geçiş yapabiliyorsunuz.


İyi Çalışmalar.
Eklentiler
ANTREPO-D01.ide10
(4.81 MiB) 179 kere indirildi
Kullanıcı avatarı
nurgulkaya
 
Mesajlar: 611
Kayıt: 02 Mar 2014, 18:28
Konum:


Dön ideCAD ile Çelik Tasarım

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir