Çelik kiriş dayanım kontrolü

Öncelikle iyi günler,
İdecad çelikte kiriş tasarımda dayanım kontrolü hatasıyla karşılaşıyorum. Resimlerde görüldüğü gibi kiriş kolon birleşimini alın guseli birleşim olarak yaptım.Dayanım kontrolü hatası bu birleşimin olduğu kısımda kesitin gerekli momenti karlışalamadı için meydana geldiğini biliyorum. sap2000 de olduğu gibi prismatik olmayan kesit olarak göstererek kesitin dayanımı arttırmam mümkün mü? Teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • çç2.PNG
    çç2.PNG
    15.9 KB · Görüntüleme: 4,245
  • çç3.PNG
    çç3.PNG
    36.1 KB · Görüntüleme: 4,247
  • çelik1.PNG
    çelik1.PNG
    10.8 KB · Görüntüleme: 4,247
Re: çelik kiriş dayanım kontrolü

Merhaba;

Program guse birleşimlerini kullanmanız halinde bu bölgedeki gereken kuvveti ve kapasiteyi birleşimin katkısı ile hesaplamaz. Konu birleşimden bağımsızdır. Sorunun sebebi aşıklar olabilir. Aşıkların kaçıklıklarını ve tüm kesişimlerden bölme gibi işlemleri gerçekleştirdiniz mi?


İyi Çalışmalar.
 
Re: çelik kiriş dayanım kontrolü

Nurgül Hanım, guseli birleşimde nihayetinde yük altında kiriş ile birlikte çalışıyor ve kesitin enkesitini birleşim bölgesinde büyütüyor. Bu sebeple dayanım kontrolünde etkisinin dikkate alınması gerektiği düşünüyorum. Bilgilerim yanlış ise lütfen düzeltin. Bir diğer sormak istediğim nokta ise prismatik olmayan kesit tanımlayabilme imkanı ileride olacak mı? teşekkürler.
 
Re: çelik kiriş dayanım kontrolü

Merhaba;

Gusenin etkisini sisteme dahil etmek için gusenin geometrşk olarak da bazı kurallara uyması gerekir. Aksi takdir de programın gusenin etkisini doğru şekilde matemeatik modele alması uygun olmaz. Bu nedenle program otomatik olarak böyle bir işlem gerçekleştirmez. Talep olarak not alınmıştı daha önce de değişken kesitlerin tanımlanması ve tasarımlarının yapılması çalışması ar-ge işlerinde sırada beklemektedir. Bu işlem ile birlikte guselerde değerlendirmeye alınabilir.
Ancak burada doğru yaklaşım mühendisin kendisinin değerlendirmesi doğrultusunda programa müdahale ile guse etkisini almasıdır. Ki şuanda bu işlemi guse içeren bölgeye belirli bir kalınlık kabulü ile ayrı eleman girip atalet momentine ve kesme alanına müdahale edebilirsiniz.


İyi Çalışmalar.
 