Çelik binadaki yetersiz temel

merhabalar. 2 katlı çelik projemde analiz yaptığımda sadece temelde kesiti yetersiz hatası alıyorum. 50cm lik temel yaptım hata aldım ben bunu 5 metrelik afaki bir kalınlık yaptığım halde yine kesiti yetersiz eleman hatası aldım. modeli paylaşıyorum siz de kontrol ederseniz sevinirim.
indirme linki =>
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: çelik binadaki yetersiz temel

Merhaba;

Betonarme radye temel tasarımı için hesap akslarının kolonlar arası mesafeye göre her iki yön içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Minimum kalınlık kontrolünden kaynaklı sorun yaşamaktasınız. Temel seçili iken sağ tuş - Döşeme betonarme hesap aksı edit seçeneğine giriniz. Açılan pencerede görselde de göreceğiniz gibi kalınlık kontrolünde kullanılacak mesafeleri düzenleyiniz.




Analiz sonrası bir yetersizlik görülmemektedir. Projenizde x yönü için 600 cm y yönü için 400 cm olarak düzenleme yapılmıştır.



İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • hesap aksı edit.png
    hesap aksı edit.png
    80.7 KB · Görüntüleme: 4,440
  • temel için hesap aksı.png
    temel için hesap aksı.png
    65.1 KB · Görüntüleme: 4,440
  • TEMEL.rar
    35.3 MB · Görüntüleme: 174
Geri
Üst