Orantısız kesit sonuçları ve tavsiye isteği

Merhaba;
Tasarlamaya çalıştığım büyükbaş hayvan barınağı ile ilgili bir kaç soru soracak ve tavsiye isteyeceğim.

1- Aşağıya eklediğim projede ortadaki kirişlerin kenar kirişinden daha fazla zorlanması gerekirken, ortadaki kirişler kurtarıyor, kenar kirişlerinde ise pmm oranı 120 küsür çıkıyor, sorun tam olarak nedir? Bir terslik var veya benim bir hatam var.

İdecad dosyası da ektedir.



21dpqu0.png
 

Ekli dosyalar

  • den.ide10
    2.6 MB · Görüntüleme: 303
2- Alttaki ekteki ornek isimli dosyada tasarladığım yapı için daha ekonomik tasarım önerisi olan varsa memnun olurum, kar yükü aks aralıkları vs eklenmiştir, 3. derece deprem bölgesinde, kaplama ağırlığı 6 kg/m2, kar yükü 75 kg/m2.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba;

Öncelikle aşık ve çapraz modellemenizi düzenlemek gerekir. Ekteki projede aşıklarınızı grup aşık olarak oluşturup tüm kesişimlerde böl komutu kullanılmıştır. Çelik eğitimlerini incelerseniz modelleme ile ilgili faydalı olacaktır. Aşıkları tek parça girdiğiniz için aşıklarda yüksek oranlar görmeniz normaldir.

**
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
linkte yer alan eğitimi mutlaka inceleyiniz. Deprem yçnetmeliği örneklerinde yer alan stabilite kirişlerini kullanmanız gerekir ki ana çelik kirişlerinizin oranları yeterli hale gelebilsin.



İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • ornek.rar
    1.7 MB · Görüntüleme: 127
İlk mesajımda verdiğim dosyayı inceleyebildiniz mi?
Orantısız sonuçlar neden kaynaklanıyor acaba?


Verdiğiniz linkteki örneği inceledim, mahya noktasında kirişler zaten narinlik açısından bölünmüş olmuyor mu? Stabilite kirişlerini mahyaya yakın değil de orta noktaya koymak daha mantıklı bir çözüm olmayacak mıdır?

Son olarak yanılmıyorsam hesapta çaprazlar stabilite kirişlerinin narinliği düşürme vazifesini görüyor.
 
Merhaba;

Linkte yer alan webinarda örnek proje mahya bölgesi için uygun olan durumdur. Sizin projenizde ise mahya ve orta nokta olarak 2 grup olması daha uygun sonuç verebilir. Mühendis olarak irdeleyip karar verecek kişi sizlersiniz. Eğitim sadece bu tip sorunlarda neler yapılabileceğine ilişkin genel tavsiyeler içerir.

Nihai projeniz olduğunu tahmin ettiğimiz için son projeniz incelenmiştir. İlk projenizde görüldüğü kadarıyla bir modelleme hatası sonucu aşıklarınızın iç kuvvet sonuçları hatalı. Aşıklarınız iç hattaki kirişlerinize temas etmiyor ve düğüm noktası oluşturamıyor.


İyi Çalışmalar.
 