Göreli Kat Ötelenmesi Yüksek Hatası.

yecvk

Yeni Üye
Merhaba.

Basit bir yaya geçidi tarzı yapı tasarlamaya çalışıyorum. Raporlama kısmında Göreli Kat Ötelenmesi Yüksek Hatası alıyorum. Yapının mevcut durumunu göz önüne aldığımızda bu hatayı önemsememek gerekir diye düşünüyorum ama, yine de sormak isterim. Bunun üstesinden nasıl gelebiliriz?

Teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • 8,5m.ide10
    1.6 MB · Görüntüleme: 165
Merhaba;

Yaya geçidinin kolonları başka bir program ile mi çözüldü. ideCAD' te girdiğiniz hali ile göreli kat ötelemelerine bakmanıza gerek yok çünkü bu hesaba giren kolon boyu 0.9 m, ancak normalde göreli kat ötelemesi değerine bakmanız gerekir.



İyi Çalışmalar.
 
nurgulkaya":39dtsvst' Alıntı:
Merhaba;

Yaya geçidinin kolonları başka bir program ile mi çözüldü. ideCAD' te girdiğiniz hali ile göreli kat ötelemelerine bakmanıza gerek yok çünkü bu hesaba giren kolon boyu 0.9 m, ancak normalde göreli kat ötelemesi değerine bakmanız gerekir.



İyi Çalışmalar.


Başka bir program kullanılmadı. Kolonların amacı sadece kirişleri bağlamak. Başka bir yükleme durumu yok.