merhabalar.
projede makas olmadan kirişle çelik çatı girmem gerekiyor.Sitenizden gördüğüm bir modelleme yaptım kolon ve kiriş arasında. Ama kesitlerim kurtarmıyor acaba hata birleşimlerde mi yoksa analiz sisteminde mi bir hata yapıyorum. Şimdiden teşekkürler..
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba;

Kaplama yükleriniz biraz fazla gözüküyor.

- kaplama ağırlığınız 30kg/m2 bu normal sandviç panel için 15kg/m2 seçilebilir
- kaplama üzerine 150kg/m2 hareketli yük tanımlamışsınız. Eğimli çatı yüzeyine başka bir ekipman konmayacaksa buna gerek yok, insan gezinmesi için kar yükü değeride yeterli olacaktır.
- rüzgar yüklerini kullanıcı danımlı girmenize gerek yok program otomatik hesaplıyor zaten, özel bir durum yoksa tabi.

bu söylediklerimi düzenlediğinizde görseldede göreceğiniz gibi projede kurtarmayan eleman kalmıyor.