1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Sanayi Yapısı Kat Öteleme Hatası

MesajGönderilme zamanı: 25 Mar 2020, 14:12
gönderen Cngzbyrm7
Merhabalar Sanayi yapısı çiziyorum.Çelik yapı olarak tasarım yapıyorum.Kat öteleme hatası alıyorum yardımcı olursanız sevinirim

Re: Sanayi Yapısı Kat Öteleme Hatası

MesajGönderilme zamanı: 25 Mar 2020, 14:36
gönderen nurgulkaya
Merhaba;

Projenizi gönderiniz.

Re: Sanayi Yapısı Kat Öteleme Hatası

MesajGönderilme zamanı: 25 Mar 2020, 15:01
gönderen Cngzbyrm7
https://drive.google.com/file/d/1kbTs8v ... sp=sharing

Dosya boyutu büyük olduğu için bu şekilde yolluyorum.Eksiklerimi söyler misiniz?

Re: Sanayi Yapısı Kat Öteleme Hatası

MesajGönderilme zamanı: 25 Mar 2020, 16:35
gönderen nurgulkaya
Merhaba;

Yapı ağacından son iki kendinizin eklediği modal analiz durumlarını siliniz. Mod sayısını 200 olarak güncelleyiniz. Sistemde merkezi düşey çaprazların olduğu bölgede yer alan kirişlerinizde mafsal mevcut değil. Bu kirişlere mafsal tanımlayınız veya tek kayma levhalı birleşim vb. bir kayma birleşimi giriniz. Perdelere subasman perdesi işareti yerleştirmemişsiniz, yerleştiriniz. Analiz ayarları sihirbazından DD-2 ve DD-3 için girdiğiniz parametrelerin doğruluğunu kontrol ediniz.

Mod sayısı ve serbestlikleri bu defalık düzenledik, analiz ayarları sihirbazını kontrol ediniz.

Bunların dışında yapılabilecek bir şey görünmüyor, kesit arttırmanız gerekir.
Ozcakiroglu-perdeli-yuvarlak-upn aşık.ide10
(12.52 MiB) 83 kere indirildi



İyi Çalışmalar.