merhaba
makas çatının betonarme kolona nasıl bir birleşim ile tasarlayabiliriz.
örnekte makas arasına çapraz atamıyorum yardımcı olabilir misiniz.
teşekkür ederim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba;

Projenizde çapraz girişinde bir sorun görünmüyor. Çapraz komutunda ortada yer alan çoklu çaprazı seçip sıra ile makas üst başlıklarını seçip adet girmeniz yeterlidir. Birleşim olarak da mesnet birleşimi kullanabilirsiniz.



İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • çelik çatı.ide10demo
    260.3 KB · Görüntüleme: 83
  • x.png
    x.png
    182.2 KB · Görüntüleme: 1,125
Merhaba;

Mevcut arayüzde yapılamamaktadır, çizimlerde düzenleme yapmalısınız. Konu ar-ge sürecindedir.
 
Son düzenleme:
merhaba benim projemde birleşimden kaynaklı olduğunu düşündüğüm büyük deformasyonlar var bununla ilgili yardımcı olur musunuz?
Birde Ts500 madde 10.4.2 der ki Kirişli olan sürekli temellerde, kiriş yüksekliği plak da içinde olmak üzere, serbest açıklığın 1/10 undan,
plak kalınlığı da 200 mm den daha az olamaz. Bu tür temellerde kiriş kesitinin Madde 8.1.3 e göre
bulunan Vcr kesmede çatlama dayanımı, kolon yüzünde hesaplanan Vd tasarım kesme kuvvetinden
büyük olması olabildiğince sağlanmalıdır. Bu sağlanamıyorsa, aradaki fark olabildiğince küçük
tutulmalıdır.
Bu kontrol tek katlı yapılarda kesme kurtardığın yapılmalı mıdır? geometri kontrolünde hata olarak karşıma çıkıyor.
 