Re: GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ YÜKSEK!
Merhaba;
Nurgül hanım projenizdeki hatalarınıza ana hatlarıyla değinmiş ancak konuyu detaylandırmak gerekirse:
1- Taşıyıcı sistem tipi moment aktaran çerçeve seçilmiş olmasına rağmen tüm kolon kiriş bağlantılarınız mafsallı. Bu durumu Nurgül hanımın tariflediği bağlantıları kullanarak sağlaya bilirsiniz. Sadece hesap yapacaksanız hiç bağlantı tariflemeyiniz.
2- Kolon mesnetlerinizin tamamı mafsallı tanımlanmış. Sistemi çapraz kullanmadan çözmek istiyorsanız mesnet bağlantınız moment aktaran bağlantı olmalıdır. Bunu programda bulonların yerleşimini kolon dışında kalacak şekilde seçerek sağlayabilirsiniz. Sadece hesap yapacaksanız hiç bağlantı tariflemeyiniz.
3- Çelik kolonlarınızın bazıları bodrum kattaki betonarme kolonlara bazıları çelik kolonlardan daha dar olan betonarme perdelere bazıları da döşeme üzerine mesnetlenmiş olarak gözükmekte bu durum analiz modelinizde tutarsızlıklara ve hatalara sebep olacağı gibi gerçekte de uygulanamaz bir durumdur. Düzeltmek için tüm çelik kolonlarınızın altına plakalarınızın oturabileceği boyutlarda betonarme kolonlar tanımlayınız.
4- IPE kesitler genellikle S275 malzeme kalitesine sahiptir, malzeme kalitenizi gözden geçiriniz.
5- Diğer programda çözüldü dediğiniz modelle yük ve geometrik kriterlerin %100 aynı olduğunu kontrol ediniz.
6- Diğer programda göreli kat ötelemesi kontrollerinin yapılıp yapılmadığından, yapıldı ise TBDY2018'e göre yapıldığından emin olunuz. Çünkü mevcut modeliniz düzenlemelerden sonra 2007 yönetmeliğine göre göreli kat ötelemesi şartlarını sağlamakta.
Diğer programdaki modeli incelemeden yorum yapmak doğru olmaz ancak, sizin modeliniz için Nurgül hanımın önerilerine katılıyorum.
Kendi projelerimizde Sap2000 ile yaptığımız kontrollerde %100'e yakın mertebelerde aynı sonuçları elde etmekteyiz.
Dolayısıyla her iki modelde aynı geometrik ölçülerde ve analiz seçenekleri ile oluşturulduysa farklılık olmaması gerekir, bu konuda genelde yapılan hata modellerin %100 aynı olmaması ve aynı analiz opsiyonlarının kullanılmamasıdır.
sizin gönderdiğiniz model analiz edildiğinde gördüğünüz gibi göreli kat ötelemeleriniz anormal değerlerde
Tüm kolon kiriş bağlantıları silinip, kolon mesnetleri ankastre hale getirildikten sonraki göreli kat ötelemesi değerleriniz makul görünüyor.
Kolon-Kiriş bağlantısı ve mesnet bağlantısı düzenlendikten sonra modelinizdeki kesit yetersizliklerinin neredeyse tamamı ortadan kalkıyor.
Örnek bağlantıları da ekran alıntısında görebilirsiniz:
Saygılarımla.