Yüksek deformasyon çıkması problemi?

merhaba benim projemde birleşimden kaynaklı olduğunu düşündüğüm büyük deformasyonlar var bununla ilgili yardımcı olur musunuz?
Birde Ts500 madde 10.4.2 der ki Kirişli olan sürekli temellerde, kiriş yüksekliği plak da içinde olmak üzere, serbest açıklığın 1/10 undan,
plak kalınlığı da 200 mm den daha az olamaz. Bu tür temellerde kiriş kesitinin Madde 8.1.3 e göre
bulunan Vcr kesmede çatlama dayanımı, kolon yüzünde hesaplanan Vd tasarım kesme kuvvetinden
büyük olması olabildiğince sağlanmalıdır. Bu sağlanamıyorsa, aradaki fark olabildiğince küçük
tutulmalıdır.
Bu kontrol tek katlı yapılarda kesme kurtardığında da yapılmalı mıdır? geometri kontrolünde hata olarak karşıma çıkıyor.
 

Ekli dosyalar

  • sıkıstırılmıs dosya.cde
    3 MB · Görüntüleme: 67
Merhaba;

Projenizi inceledim. Çatıya makas tanımlamasının daha sağlıklı yapılması için yazacağım yöntemi uygulayabilirsiniz. Bu hem daha stabil hem de daha kolay imal ediebilir bir yöntemdir. Betonarme kolonların üzerine çelik kolon komutu ile bir kolon tanımlayın. Bu kolona makası bağlayacağınız için küçük bir boyutta (mahyayı aşmayacak bir yükseklikte) seçebilirsiniz. Daha sonra makas elemanın alt ve üst başlıklarını ayrı ayrı tanımladığınız bu çelik koloncuğa bağlayın. Bunun için makas özelliklerinden sol ve sağ kapak seçeneklerini kapatıp, alın levhalı makas birleşimi 'ni kullanabilirsiniz. Çelik kolonları da betonarme kolonlara kolon ayağı ile bağladığınız durumda stabil bir çatı elde edebilirsiniz. Bu durumda deformasyon problemi yaşanmaz.

Saygılarımla...
 
caglarermehan":1tk1mfl0' Alıntı:
...Birde Ts500 madde 10.4.2 der ki Kirişli olan sürekli temellerde, kiriş yüksekliği plak da içinde olmak üzere, serbest açıklığın 1/10 undan,
plak kalınlığı da 200 mm den daha az olamaz. Bu tür temellerde kiriş kesitinin Madde 8.1.3 e göre
bulunan Vcr kesmede çatlama dayanımı, kolon yüzünde hesaplanan Vd tasarım kesme kuvvetinden
büyük olması olabildiğince sağlanmalıdır. Bu sağlanamıyorsa, aradaki fark olabildiğince küçük
tutulmalıdır.
Bu kontrol tek katlı yapılarda kesme kurtardığında da yapılmalı mıdır? geometri kontrolünde hata olarak karşıma çıkıyor.
Merhaba,
TS 500 de sürekli temel için verilen bu konstrüktif koşula kesitin yeterli gelmesi durumunda uyulmayacabileceğine dair bir açıklama bulunmuyor.
İyi çalışmalar
 
Geri