Güçlü kolon

İdecad çelikte çalışmış olduğum projelerde çelik kolon ve kiriş birleşimlerin de güçlü kolon zayıf kiriş kontrolünü nasıl yapabilirim ? Rapor kısımlarında bulamadım yardımcı olur musunuz ? Geometrik kontrol de mesnetsiz kiriş hatası alıyorum aynı zamanda betonarme kolon üzerine koloncuklar ile bağlanmış çelik çatıda göreli kat ötelemesi hatası alıyorum yardımcı olur musunuz ?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba;

Analiz ve tasarım sekmesinde moment aktaran çerçeve kısmından dış çerçeve elemanlarının seçilmesi gerekir ki güçlü kolon kontrolü yapılsın. Ancak çok katlı yapılarda en üst kat kolonlarının kontrol edilmesine yönetmelik gereği ihtiyaç yoktur. Raporda da bunu göreceksiniz. Zaten çelik elemanlarınız altta başka bir çelik elamana bağlanmıyor. Onu da bir yana koyarsak çoğu çelik kolonunuz betonarme kolonlara da bağlanmıyor. Döşeme üzerinde olduğundan bu kontrolün yapılması için program alt katta herhangi bir düşey taşıyıcı sistem elemanı(kolon veya perde) bulamayacaktır. Yine de tanımlama yapıldı en üst kat olduğu için raporda ilgili açıklamayı okuyabilirsiniz.

Göreli öteleme için ise sistemde yük akışını ve stabiliteyi de sağlayacak şekilde her iki doğrultuda da uygun taşıyıcı sistem oluşturulmalıdır. Orta aksa da çatı çaprazı yerleştirilmesi ve kolon kesitlerinin büyütülmesi uygun olur. Projenizde bu düzenleme yapıldı. Ancak betonarmeniz de de yetersizlikler var uyarıları dikkate alarak lütfen çözünüz.
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    75.6 KB · Görüntüleme: 32
  • 2.png
    2.png
    102 KB · Görüntüleme: 588
nurgulkaya":3j17xz2o' Alıntı:
Merhaba;

Analiz ve tasarım sekmesinde moment aktaran çerçeve kısmından dış çerçeve elemanlarının seçilmesi gerekir ki güçlü kolon kontrolü yapılsın. Ancak çok katlı yapılarda en üst kat kolonlarının kontrol edilmesine yönetmelik gereği ihtiyaç yoktur. Raporda da bunu göreceksiniz. Zaten çelik elemanlarınız altta başka bir çelik elamana bağlanmıyor. Onu da bir yana koyarsak çoğu çelik kolonunuz betonarme kolonlara da bağlanmıyor. Döşeme üzerinde olduğundan bu kontrolün yapılması için program alt katta herhangi bir düşey taşıyıcı sistem elemanı(kolon veya perde) bulamayacaktır. Yine de tanımlama yapıldı en üst kat olduğu için raporda ilgili açıklamayı okuyabilirsiniz.

Göreli öteleme için ise sistemde yük akışını ve stabiliteyi de sağlayacak şekilde her iki doğrultuda da uygun taşıyıcı sistem oluşturulmalıdır. Orta aksa da çatı çaprazı yerleştirilmesi ve kolon kesitlerinin büyütülmesi uygun olur. Projenizde bu düzenleme yapıldı. Ancak betonarmeniz de de yetersizlikler var uyarıları dikkate alarak lütfen çözünüz.

nurgül hanım rica etsem proje paylaşılmasın, kaldırabilirmiyiz acaba , ilginiz için teşekkür ederim :)
 
nurgulkaya":10hl0725' Alıntı:
Merhaba;

Analiz ve tasarım sekmesinde moment aktaran çerçeve kısmından dış çerçeve elemanlarının seçilmesi gerekir ki güçlü kolon kontrolü yapılsın. Ancak çok katlı yapılarda en üst kat kolonlarının kontrol edilmesine yönetmelik gereği ihtiyaç yoktur. Raporda da bunu göreceksiniz. Zaten çelik elemanlarınız altta başka bir çelik elamana bağlanmıyor. Onu da bir yana koyarsak çoğu çelik kolonunuz betonarme kolonlara da bağlanmıyor. Döşeme üzerinde olduğundan bu kontrolün yapılması için program alt katta herhangi bir düşey taşıyıcı sistem elemanı(kolon veya perde) bulamayacaktır. Yine de tanımlama yapıldı en üst kat olduğu için raporda ilgili açıklamayı okuyabilirsiniz.

Göreli öteleme için ise sistemde yük akışını ve stabiliteyi de sağlayacak şekilde her iki doğrultuda da uygun taşıyıcı sistem oluşturulmalıdır. Orta aksa da çatı çaprazı yerleştirilmesi ve kolon kesitlerinin büyütülmesi uygun olur. Projenizde bu düzenleme yapıldı. Ancak betonarmeniz de de yetersizlikler var uyarıları dikkate alarak lütfen çözünüz.
Nurgül hanım sadece çatıdaki kirişler arasında yatay çaprazlarım varsa düşey yönde kolonlar arasında x ve y yönünde çaprazım yoksa R katsayısını x ve y yönünde 8 almam doğru olur mu?
 