Kurtarmayan profiller

Merhabalar, ekte paylaştığım projemde kar yükü ve güneş paneli yükünü ekledikten sonra kurtarmayan çelik profillerim var. nasıl bir yol izlemem konusunda yardımcı olur musunuz?
Not: Birçok çelik projemde trapez sac ve kar yükünü girmeden analiz yaptığımda tüm profiller kurtarıyor. Ama genelleme yaparsam trapez sac ve kar yükünü girdiğim her projemde kesinlikle makas ve aşıklar hatta bazen çelik kolonlar bile kurtarmıyor. Bahsettiğim sıkıntılarla ilgili ayrıca nasıl bir yol izlemem gerekiyor, yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • çelik deneme.cde
    482.2 KB · Görüntüleme: 36
Merhaba;

Üzerine yapının ciddi bir yük eklediğiniz için kar yükü ve sabit yükler geldikten sonra yetersiz olması çok normaldir.

Analiz ayarları -analiz ayarları sihirbazına girin ve düzenlediğimiz seçenekleri uygulayın diğer projelerinizde bu şekilde benzer ise. Sizin projeniz karma yapı ve betonarme&çelik değildir. BU sisteme üst yapıdaki aynı diyaframa bağlı elemanların farklı malzemeden olmalarına göre karar verilir. Sizin üst yapıda sadece çelik elemanlar mevcut. Bu nedenle tasıyıcı sistem tipiniz her iki yön içinde C11 olarak değiştirildi.

Aşıkların kesitleri üzerindeki yüke göre oldukça küçük kesit artışı ve aşıklar arası mesafede azaltma yapmak kesiti düşürmek için etkili bir yoldur.
Orta akstaki kirişleriniz ciddi açıklık geçiyor, kesit arttırmanız gerekir.
 

Ekli dosyalar

  • İSİMSİZ PROJE.ide10
    4.2 MB · Görüntüleme: 52
Normalde Çelik kolonlar arasında dıştan dışa betonarme perde var, henüz onu sisteme girmedim. Çelik kolonlar normalde temele ankraj edilmesi gerekir sistemi de bu şekilde girdim, yalnız 100 cm yüksekliğinde betonarme perdeleri girdiğim zaman Çelik kolonlar perdeye ankraj edilmiş gibi görünüyor ve çizimleri de bu şekilde veriyor. Perdeleri girdikten sonra Çelik kolonlarımı eski hale nasıl getirebilirim veya başka bir çözümü var mıdır? Teşekkür ederim.
 
Çelik kolonların arasına perdeleri girmeniz gerekir. Program çelik elemanlara göre betonarme elemanları otomatik olarak bölmez. Onun yerine çelik elemanları betonarme elemanların üzerine alır genel uygulama böyle olduğu için. Perdeleri planda çelik kolonlar arasına teker teker girmeniz yeterli olacaktır.
 