firatbeyhan yazdı:Merhabalar,
Eklemiş olduğum projede kolon boyutlarını bir türlü küçültemiyorum ve var olan rapordaki hataları bir türlü gideremedim. Aynı projeyi başka arkadaş başka programda denedi
ve daha küçük kolonlarla rahatça çözdü. Mantar döşeme olan bir projeyi bunlardan daha küçük kolonlarla çözmek mantıklımıdır? Bana göre perde yoğunluğu fazla olmalı o mümkün değilse kolon boyutları büyük olmalı. Mantar döşeme olan bu projede bir sorun var mı? (özellikle kolonlar açısından). Raporda varolan hataları gidermenin bir yolu var mı? Bir çok yöntem denedim olmadı. Birisi yardımcı olursa sevinirim acil bir durum.
Merhaba,
Projenizdeki;
-Madde 7.11.3. kontrolü ve olası çözümleri için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.
https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/807043073/D+eme+Gerilme+Kontrolleri
https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/807108609/7.11.3
https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/807108625/7.11.3+rnek+Hesap
https://www.idecadsupport.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=7396&p=31448&hilit=#p31448
-Madde 7.11.5. kontrolü ve olası çözümleri için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851313912/Elemanlar+n+perde+ile+ba+lant+s+nda+TBDY+7.11.5.+ko+ullar+sa+lanamad+.
-Döşeme zımbalama kontrolü ve olası çözümleri için aşağıdaki inceleyebilirsiniz.
https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851444277/D+eme+z+mbalama+g+venli+i+sa+lanm+yor.
-Kiriş Kesme güvenliği sorunları ve olası çözümleri için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851314810/Kiri+kesme+g+venli+i+sa+lanm+yor
-Perde kesme güvenliği ve olası çözümleri için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz
https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851446299/Perde+kesme+g+venli+i+sa+lanm+yor
-Zayıf Kat(B1) Düzensizliği sorunu hakkında Sıkça sorulan sorular ve cevapları dokümanı 35. maddeyi inceleyebilirsiniz.
https://www.idecadsupport.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=1573
Linkleri inceleyebilmek için portal uyeliği yapmanız gerekmektedir.
-P06 bodrum perdesindeki madde 7.6.1.2.b) sorununun çözümü için Perde perde yardımcı toolbarındaki "Break" komutu perde parçaları isimleri aynı olacak şekilde bölünebilir. (Bodrum perdelerinde bu kontrolün yapılmaması durumu notlarımız arasındadır.)
Bazı proje notları;
-Tüm döşemelerde donatı tiplerini Betonarme Hesap aksı edit komutu ile "üstte+altta düz donatı olarak düzenlemeniz uygun olur.
-Zemin kattaki 10-12 aksları arasında açıklık göz önüne alındığında minimum döşeme kalınlığı d>=25 olması uygun olur.
-Taşıyıcı sisteme X yönünde perde eklenmesini öneririm.
İyi çalışmalar