Arkadaşlar merhaba,

Öncelikle sormak istediğim, bu projede donatı metrajı sizce yüksek mi?

Yüksek ise ne yapabilirim? Nelere dikkat etmeliyim?

Yaptığım bir hata var mı veya bana sunabileceğiniz önerileriniz nelerdir?
Eklentiler
1.cde
(3.08 MiB) 63 kere indirildi
Barış64
 
Mesajlar: 8
Kayıt: 06 Mar 2018, 20:58
Konum:

Re: Donatı Metrajı Yardım..

Mesajgönderen Barış64 » 11 Oca 2019, 14:05

Yardımcı olacak kimse yok mu?
Barış64
 
Mesajlar: 8
Kayıt: 06 Mar 2018, 20:58
Konum:

Re: Donatı Metrajı Yardım..

Mesajgönderen unver » 11 Oca 2019, 18:37

Merhaba
Projede düzeltmeler yaptım.
(Çatı yükleri, radye donatı, zemin emniyeti artımı, (B) hatası, merdiven, merdiven döşemesi)
Kolonlarda donatı azalması oldu.
Barış64 yazdı: bu projede donatı metrajı sizce yüksek mi?

Bu konu ile ilgili forumda yazılmış cevaplar var inceleyiniz.
Proje ekte.
NOT: Yeni yönetmelik geçerli olduğunda bilgi amaçlı düzenlemeler yapılmıştır. Yeni yönetmelikte çözünce hata verebilir.

Ünver ÖZCAN
Eklentiler
uo İSİMSİZ PROJE.cde
(628.34 KiB) 48 kere indirildi
unver
 
Mesajlar: 999
Kayıt: 22 Eki 2008, 11:24

Re: Donatı metrajı yüksek mi bu projede

Mesajgönderen Barış64 » 12 Oca 2019, 21:43

İlginize çok teşekkür ederim, .çok sağolun..