ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Betonarme tasarım hakkında sorular, görüşler, öneriler

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen tevekkül » 14 Mar 2019, 15:38

Ismail Hakki Besler yazdı:
tevekkül yazdı:Merhaba...
Ekteki projemde 10.03 ile çözümde Y yönünde %80 perde devrilme oranı vardı. 10.05 güncelleme yaptım şu an %40'ın altında ve süneklik düzeyi sınırlı seçilmelidir uyarısı veriyor.

10.05 i dikkate alın. X yonunde perde ekleyin. 4.3.2.4 Maddesini uygula seçeneğini işaretleyin. 10.05 Versiyonda devrilme momenti kontrolü ile ilgili kapsamlı bir değişiklik yapıldı ve taban devrilme momenti hesabında kullanılan Denklem (4B.7) ve (4B.2.4) ile ilgili bir iyilestirme yapildi

4.3.2.4 maddesi projemde DTS=3 olduğundan, bu maddenin işaretlenmesi gerekmiyor diye anlıyorum. ayrıca BYS=7 olduğundan süneklik düzeyi sınırlı çözüm yapabiliyorum. Bu durumda x yönünde perde eklememe de gerek olmuyor. y yönünde de %75 koşulunu sağlayamadığım için dayanım fazlalığını 2.5 yapıp süneklik düzeyi sınırlı devam edebilirim.
Saygılarımla...
İnş. Müh. Ahmet Sami SELVİ.
tevekkül
 
Mesajlar: 84
Kayıt: 11 Eki 2008, 09:31
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen YasinTezel » 14 Mar 2019, 15:47

4.3.2.4. maddesinini uygula opsiyonunu seçseniz de projeniz DTS = 3 olduğu için bu kontrol yapılmaz ve raporlarda basılmaz.
Analiz ayarlarında opsiyonunu seçili olarak çalışmanızda bi sakınca yok, Program zaten gereken durumlarda o maddeyi uygular.
Yapınız BYS koşulunu sağladığı için Sınırlı süneklik olarak çözüme devam edebilirsiniz.
Kullanıcı avatarı
YasinTezel
 
Mesajlar: 679
Kayıt: 08 Eki 2008, 15:59

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı

Mesajgönderen Mirza » 15 Mar 2019, 17:54

Merhaba İsmail Bey,

Ismail Hakki Besler yazdı:Eğer toprak ve kar yükünü kasdediyorsanız bu durum notlarımız arasında yok eğer temel hesabı ise yonetmelikte gosterilen kombinasyon sembolik. Yönetmeliğin temele aktarılacak kuvvetler bölöumunde anlatığı şekilde yapıyor program. Bu arttırmalar kombinasyon ile yapılamaz. Bu arttırmaları kombinasyonlarda goremezsiniz.

O kitaptaki gibi kombinasyon yapamazsınız. Çunkü yönetmelik her elemanı ve elemanın uç tesirlerini aynı şekilde artırın demiyor. Keşke deseydi de bizi uğraştırmasaydı. Yönetmelik bodrumlu ve bodrumsuz yapılar için M N T de, çoğu zaman da aynı katsayıyla olmayan arttırmalar yapılmasını istiyor.

Örneğin bodrumsuz yapılarda perdelerin M ve N attırmaları farkli katsayı ve bodrumlu yapılarda da kritik perde yuksekliğin temel üst kotundan daha yukarıda başladığı durumlar için katsayı farklı. Eğer yönetmelik 4.10.3.2 madesini yok farzedersek kambinasyonla yapılabilir.

Özetle bodrumsuz yapılarda hiçbirşekilde kombinasyon ile yapılamaz, Bodrumlu yapılarda da sabit katsayı kabul edersek yapılabilir.

ideCAD Bu madeyi ilgili tesirleri ilgili katsayılarla çarparak temel hesabında yapıyor. Program arzyuzunde gosterilen değerler ham değerler.

Yönetmelik bu arttırmaları kombinasyon ile yapılabilir şekilde düzenleme getirirse kmbinasyon şeklinde değiştirirz.

Yonetmelik temel için arttırma kucuk.png Eklentisi bulunamıyor


temel D ile arttırma 1.png Eklentisi bulunamıyor


temel D ile arttırma 2.png Eklentisi bulunamıyor


Bu yazıdan sonra Bölüm 4.10.1-4.10.3 - 16.7.3 irdelenince; tasarıma esas kuvvetleri (M-N-T) verdiğiniz tablodaki gibi hesaplayacağız bunda bir sıkıntı yok ancak yapıya etkiyen yükleri (G-Q) neden katsayılarla arttırmamamız gerektiğini anlamış değilim.

Yönetmelikten de uygulama örnekleri el kitabından da anladığım şu:

1. Yapıya etkiyen yüklerle kombinasyonlar oluşturulur, (yükler arttırılıp elverişsiz senaryolar çizilir) analizler yapılır

2. Analizler neticesinde elde edilen kesit tesirleri (M-N-T) 4.10.1 ve 4.10.3'de tanımlanan katsayılarla çarpılarak (temel için sizin hazırladığınız tablo) hesaplanır, sonra tasarım aşamasına geçilir.


TBDY 16.7.3.1'de statik yük birleşimlerinden bahsetmekte ve TS500'e atıf yapılmakta..

16.7.3.1.JPG
16.7.3.1.JPG (136.48 KiB) 766 kere görüntülendi


TS500 yük kombinasyonları.JPG
TS500 yük kombinasyonları.JPG (112.65 KiB) 766 kere görüntülendi


Her ne kadar seminer sonrası ayak üstü konuşsak da vakit kıtlığından netliğe kavuşmadığı için sorma gereği duydum. Bu konuda biraz daha aydınlatırsanız sevinirim.
iyi çalışmalar, saygılar..
Muhammed R. GÜNEŞ
Mirza
 
Mesajlar: 81
Kayıt: 28 Eki 2008, 15:58

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen Ismail Hakki Besler » 16 Mar 2019, 08:32

Benim tablo olarak verdiğim, yönetmelik 4.10 da anlatılan, 4.10.3 Bolumundeki artıtmalar düşey yükler için değildir. Düşey yükler TS500 de verilen katsayılar ile arttırılır. Bilgisayar basinda degilim daha sonra detayli yazarim.
Kullanıcı avatarı
Ismail Hakki Besler
 
Mesajlar: 666
Kayıt: 15 Eki 2008, 11:00
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen exen » 16 Mar 2019, 10:30

10.05 versiyonu ile ilgili minik bir hata.
Izgara ve sınır ayarları tıklandığında program kapanıyor.
exen
 
Mesajlar: 1
Kayıt: 15 Mar 2019, 12:23
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen HakanŞahin » 18 Mar 2019, 09:45

exen yazdı:10.05 versiyonu ile ilgili minik bir hata.
Izgara ve sınır ayarları tıklandığında program kapanıyor.


Bildiriminiz için teşekkürler.

Izgara ve sınır ayarlarında değişiklik yapmak için Genel Ayarlar, Izgara Sınırlar sekmesini kullanabilirsiniz.
Kullanıcı avatarı
HakanŞahin
Site Admin
 
Mesajlar: 2775
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:37
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen Turguttaşdemir » 18 Mar 2019, 22:52

2.png
2.png (241.7 KiB) 483 kere görüntülendi
1.png
1.png (278.96 KiB) 483 kere görüntülendi


Kolay gelsin. programımın sürüm yükseltmesini yeni tamamladım projeyi çözmeye çalışıyorum. her şeyi tamamladıktan sonra kiriş açılımlarını incelediğimde kirişlerde etriye sıklaştırmalarını yapmadığını gördüm nasıl düzeltebilirim aramama rağmen bulamadım çözüm yolunu?
Turguttaşdemir
 
Mesajlar: 1
Kayıt: 15 Tem 2018, 14:14
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen HakanŞahin » 19 Mar 2019, 09:26

Turguttaşdemir yazdı:Kolay gelsin. programımın sürüm yükseltmesini yeni tamamladım projeyi çözmeye çalışıyorum. her şeyi tamamladıktan sonra kiriş açılımlarını incelediğimde kirişlerde etriye sıklaştırmalarını yapmadığını gördüm nasıl düzeltebilirim aramama rağmen bulamadım çözüm yolunu?

Projenizi ekleyebilir misiniz?
Kullanıcı avatarı
HakanŞahin
Site Admin
 
Mesajlar: 2775
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:37
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen batuhann28522 » 19 Mar 2019, 09:48

iyi günler. Son güncelleme ile riskli bina analizi gelmedimi yoksa benmi yapamadım acaba. İlk önce analiz yaptırın hatası alıyorum
batuhann28522
 
Mesajlar: 97
Kayıt: 27 Eki 2016, 12:54
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen Ismail Hakki Besler » 19 Mar 2019, 11:22

batuhann28522 yazdı:iyi günler. Son güncelleme ile riskli bina analizi gelmedimi yoksa benmi yapamadım acaba. İlk önce analiz yaptırın hatası alıyorum

Üzerinde çalışıyoruz . Bir sonraki güncellemede gelecek.
Kullanıcı avatarı
Ismail Hakki Besler
 
Mesajlar: 666
Kayıt: 15 Eki 2008, 11:00
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen yusuf15hira17 » 19 Mar 2019, 16:15

Merhaba;

BYS >= 3 alınması gerektiği zaman ne yapmamız lazım. sihirbazda müdahale edemiyorum bys sekmesine.
Eklentiler
ScreenHunter_40 Mar. 19 16.11.jpg
ScreenHunter_40 Mar. 19 16.11.jpg (127.96 KiB) 427 kere görüntülendi
yusuf15hira17
 
Mesajlar: 15
Kayıt: 19 Ara 2018, 19:57
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen YasinTezel » 19 Mar 2019, 17:38

Merhaba,

Normalde Açıklamanın yanında yeşil tik işareti ile onay verilir veya BYS koşulu sağlanmıyorsa kırmızı X işareti basılır.
Siz rapor yazı boyutunu değiştirmiş olabilirsiniz veya raporda (+/-) zoom yaptığınız için onay işareti alttaki resimdeki gibi kaymış olabilir.

Rapora göre projeniz BYS = 6 olduğu için yeşil tik işareti ile onaylanması gerekiyor. Farklı bir durum var ise projenizi ekleyin.

rapor.png
rapor.png (20.42 KiB) 399 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
YasinTezel
 
Mesajlar: 679
Kayıt: 08 Eki 2008, 15:59

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen yusuf15hira17 » 20 Mar 2019, 09:20

Peki oranın 0.40 dan küçük çıkması hata değilmidir yani .

YasinTezel yazdı:Merhaba,

Normalde Açıklamanın yanında yeşil tik işareti ile onay verilir veya BYS koşulu sağlanmıyorsa kırmızı X işareti basılır.
Siz rapor yazı boyutunu değiştirmiş olabilirsiniz veya raporda (+/-) zoom yaptığınız için onay işareti alttaki resimdeki gibi kaymış olabilir.

Rapora göre projeniz BYS = 6 olduğu için yeşil tik işareti ile onaylanması gerekiyor. Farklı bir durum var ise projenizi ekleyin.

rapor.png
yusuf15hira17
 
Mesajlar: 15
Kayıt: 19 Ara 2018, 19:57
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen ilkem » 20 Mar 2019, 09:57

yusuf15hira17 yazdı:Peki oranın 0.40 dan küçük çıkması hata değilmidir yani .


Hata değildir. A14,A15 sistemlerinde, Madde 4.3.4.5 gereği perdelerin aldığı moment %40'tan az olursa izin verilen BYS'nin bir fazlası dikkate alınır (BYS>=3). Sizin BYS=6 olduğundan %40'tan az olabilir. A14,A15 'te BYS=2 olursa %40'tan az olamaz.
ilkem
 
Mesajlar: 12
Kayıt: 19 Kas 2008, 18:03
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen MrtGrsl » 21 Mar 2019, 16:45

Yeni yönetmeliğe göre eşdeğer deprem yükü yöntemine göre analiz nasıl yaptırabilirim?
MrtGrsl
 
Mesajlar: 54
Kayıt: 29 Ağu 2012, 16:44
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen fathhh » 21 Mar 2019, 20:19

Merhaba. Linki aşağıda olan bir statik proje çözmeye çalıştık.Şunu sormak istiyorum; Döşeme tipini plak kiriş veya kaset döşeme olarak seçtik. Sadece zemin katta 3 döşemede ve 2. katta bir saçakta döşemeyi kasete çevirdik.Hesaplamada veya raporda görünen bir hata yok ama burada yönetmeliğe ve hesaplama sistemine aykırı bir durum var mıdır? Belediyedeki arkadaşlar kısmi kaset döşemeyi asmolen gibi değerlendirip döşeme sisteminin (nervürlü) değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Kontrol ederseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler Kolay gelsin.
https://www.dosyaupload.com/69gd
fathhh
 
Mesajlar: 48
Kayıt: 03 Ağu 2013, 10:02

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen Ismail Hakki Besler » 22 Mar 2019, 07:01

MrtGrsl yazdı:Yeni yönetmeliğe göre eşdeğer deprem yükü yöntemine göre analiz nasıl yaptırabilirim?

ideCAD Yeni yönetmeliğe göre Eşdeğer deprem yükü yöntemine göre otomatik hesap yapar. Bu sonuçları eşdeğer deprem yükünün kullanılmasının zorunlu olduğu A1 burulma düzensizliği hesabında , B2 yumuşak kat hesabında ve modal hesap sonucu bulunan iç kuvvetlerin ve yerdeğiştirmelerin büyütülmesi hesabında kullanır.

Ancak yapı deprem hesabında doğrusal hesap yöntemi olarak sadece Mod birleştirme yöntemi ile deprem hesabı yapar. Siz Yapınız için eşdeğer deprem yöntemini 10.xx versiyonlarında hesap yöntemi olarak seçemezsiniz.
Kullanıcı avatarı
Ismail Hakki Besler
 
Mesajlar: 666
Kayıt: 15 Eki 2008, 11:00
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen YasinTezel » 22 Mar 2019, 15:04

fathhh yazdı:Merhaba. Linki aşağıda olan bir statik proje çözmeye çalıştık.Şunu sormak istiyorum; Döşeme tipini plak kiriş veya kaset döşeme olarak seçtik. Sadece zemin katta 3 döşemede ve 2. katta bir saçakta döşemeyi kasete çevirdik.Hesaplamada veya raporda görünen bir hata yok ama burada yönetmeliğe ve hesaplama sistemine aykırı bir durum var mıdır? Belediyedeki arkadaşlar kısmi kaset döşemeyi asmolen gibi değerlendirip döşeme sisteminin (nervürlü) değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Kontrol ederseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler Kolay gelsin.
https://www.dosyaupload.com/69gd


Merhaba,

Kaset döşeme olabilmesi için iki doğrultuda da kaset koşullarını sağlamanız gerekiyor.
Siz nervür döşemeye bir yönde 1.5m ara ile bağ kiriş tanımlamışsınız . Kaset olarak düşünülmesi için iki yönde de maksimum 70cm açıklık kullanılması gerekir.
Kaset döşemenin iki yönü için diş aralıklarını max 70cm yapın veya döşemeleri plak döşemeye çevirebilirsiniz.

Kaset koşulları.png
Kaset koşulları.png (77.18 KiB) 99 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
YasinTezel
 
Mesajlar: 679
Kayıt: 08 Eki 2008, 15:59

Önceki

Dön ideCAD Statik ile Betonarme Tasarım

Kimler çevrimiçi