ideCAD Statik IDS v10.09 Yayınlandı *Yeni*(02.05.2019)*Yeni*

Betonarme tasarım hakkında sorular, görüşler, öneriler

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen tevekkül » 14 Mar 2019, 15:38

Ismail Hakki Besler yazdı:
tevekkül yazdı:Merhaba...
Ekteki projemde 10.03 ile çözümde Y yönünde %80 perde devrilme oranı vardı. 10.05 güncelleme yaptım şu an %40'ın altında ve süneklik düzeyi sınırlı seçilmelidir uyarısı veriyor.

10.05 i dikkate alın. X yonunde perde ekleyin. 4.3.2.4 Maddesini uygula seçeneğini işaretleyin. 10.05 Versiyonda devrilme momenti kontrolü ile ilgili kapsamlı bir değişiklik yapıldı ve taban devrilme momenti hesabında kullanılan Denklem (4B.7) ve (4B.2.4) ile ilgili bir iyilestirme yapildi

4.3.2.4 maddesi projemde DTS=3 olduğundan, bu maddenin işaretlenmesi gerekmiyor diye anlıyorum. ayrıca BYS=7 olduğundan süneklik düzeyi sınırlı çözüm yapabiliyorum. Bu durumda x yönünde perde eklememe de gerek olmuyor. y yönünde de %75 koşulunu sağlayamadığım için dayanım fazlalığını 2.5 yapıp süneklik düzeyi sınırlı devam edebilirim.
Saygılarımla...
İnş. Müh. Ahmet Sami SELVİ.
tevekkül
 
Mesajlar: 91
Kayıt: 11 Eki 2008, 09:31
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen YasinTezel » 14 Mar 2019, 15:47

4.3.2.4. maddesinini uygula opsiyonunu seçseniz de projeniz DTS = 3 olduğu için bu kontrol yapılmaz ve raporlarda basılmaz.
Analiz ayarlarında opsiyonunu seçili olarak çalışmanızda bi sakınca yok, Program zaten gereken durumlarda o maddeyi uygular.
Yapınız BYS koşulunu sağladığı için Sınırlı süneklik olarak çözüme devam edebilirsiniz.
Kullanıcı avatarı
YasinTezel
 
Mesajlar: 727
Kayıt: 08 Eki 2008, 15:59

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı

Mesajgönderen Mirza » 15 Mar 2019, 17:54

Merhaba İsmail Bey,

Ismail Hakki Besler yazdı:Eğer toprak ve kar yükünü kasdediyorsanız bu durum notlarımız arasında yok eğer temel hesabı ise yonetmelikte gosterilen kombinasyon sembolik. Yönetmeliğin temele aktarılacak kuvvetler bölöumunde anlatığı şekilde yapıyor program. Bu arttırmalar kombinasyon ile yapılamaz. Bu arttırmaları kombinasyonlarda goremezsiniz.

O kitaptaki gibi kombinasyon yapamazsınız. Çunkü yönetmelik her elemanı ve elemanın uç tesirlerini aynı şekilde artırın demiyor. Keşke deseydi de bizi uğraştırmasaydı. Yönetmelik bodrumlu ve bodrumsuz yapılar için M N T de, çoğu zaman da aynı katsayıyla olmayan arttırmalar yapılmasını istiyor.

Örneğin bodrumsuz yapılarda perdelerin M ve N attırmaları farkli katsayı ve bodrumlu yapılarda da kritik perde yuksekliğin temel üst kotundan daha yukarıda başladığı durumlar için katsayı farklı. Eğer yönetmelik 4.10.3.2 madesini yok farzedersek kambinasyonla yapılabilir.

Özetle bodrumsuz yapılarda hiçbirşekilde kombinasyon ile yapılamaz, Bodrumlu yapılarda da sabit katsayı kabul edersek yapılabilir.

ideCAD Bu madeyi ilgili tesirleri ilgili katsayılarla çarparak temel hesabında yapıyor. Program arzyuzunde gosterilen değerler ham değerler.

Yönetmelik bu arttırmaları kombinasyon ile yapılabilir şekilde düzenleme getirirse kmbinasyon şeklinde değiştirirz.

Yonetmelik temel için arttırma kucuk.png Eklentisi bulunamıyor


temel D ile arttırma 1.png Eklentisi bulunamıyor


temel D ile arttırma 2.png Eklentisi bulunamıyor


Bu yazıdan sonra Bölüm 4.10.1-4.10.3 - 16.7.3 irdelenince; tasarıma esas kuvvetleri (M-N-T) verdiğiniz tablodaki gibi hesaplayacağız bunda bir sıkıntı yok ancak yapıya etkiyen yükleri (G-Q) neden katsayılarla arttırmamamız gerektiğini anlamış değilim.

Yönetmelikten de uygulama örnekleri el kitabından da anladığım şu:

1. Yapıya etkiyen yüklerle kombinasyonlar oluşturulur, (yükler arttırılıp elverişsiz senaryolar çizilir) analizler yapılır

2. Analizler neticesinde elde edilen kesit tesirleri (M-N-T) 4.10.1 ve 4.10.3'de tanımlanan katsayılarla çarpılarak (temel için sizin hazırladığınız tablo) hesaplanır, sonra tasarım aşamasına geçilir.


TBDY 16.7.3.1'de statik yük birleşimlerinden bahsetmekte ve TS500'e atıf yapılmakta..

16.7.3.1.JPG
16.7.3.1.JPG (136.48 KiB) 2945 kere görüntülendi


TS500 yük kombinasyonları.JPG
TS500 yük kombinasyonları.JPG (112.65 KiB) 2945 kere görüntülendi


Her ne kadar seminer sonrası ayak üstü konuşsak da vakit kıtlığından netliğe kavuşmadığı için sorma gereği duydum. Bu konuda biraz daha aydınlatırsanız sevinirim.
iyi çalışmalar, saygılar..
Muhammed R. GÜNEŞ
Mirza
 
Mesajlar: 101
Kayıt: 28 Eki 2008, 15:58

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen Ismail Hakki Besler » 16 Mar 2019, 08:32

Benim tablo olarak verdiğim, yönetmelik 4.10 da anlatılan, 4.10.3 Bolumundeki artıtmalar düşey yükler için değildir. Düşey yükler TS500 de verilen katsayılar ile arttırılır. Bilgisayar basinda degilim daha sonra detayli yazarim.
Kullanıcı avatarı
Ismail Hakki Besler
 
Mesajlar: 729
Kayıt: 15 Eki 2008, 11:00
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen exen » 16 Mar 2019, 10:30

10.05 versiyonu ile ilgili minik bir hata.
Izgara ve sınır ayarları tıklandığında program kapanıyor.
exen
 
Mesajlar: 2
Kayıt: 15 Mar 2019, 12:23
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen HakanŞahin » 18 Mar 2019, 09:45

exen yazdı:10.05 versiyonu ile ilgili minik bir hata.
Izgara ve sınır ayarları tıklandığında program kapanıyor.


Bildiriminiz için teşekkürler.

Izgara ve sınır ayarlarında değişiklik yapmak için Genel Ayarlar, Izgara Sınırlar sekmesini kullanabilirsiniz.
Kullanıcı avatarı
HakanŞahin
Site Admin
 
Mesajlar: 2855
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:37
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen Turguttaşdemir » 18 Mar 2019, 22:52

2.png
2.png (241.7 KiB) 2662 kere görüntülendi
1.png
1.png (278.96 KiB) 2662 kere görüntülendi


Kolay gelsin. programımın sürüm yükseltmesini yeni tamamladım projeyi çözmeye çalışıyorum. her şeyi tamamladıktan sonra kiriş açılımlarını incelediğimde kirişlerde etriye sıklaştırmalarını yapmadığını gördüm nasıl düzeltebilirim aramama rağmen bulamadım çözüm yolunu?
Turguttaşdemir
 
Mesajlar: 2
Kayıt: 15 Tem 2018, 14:14
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen HakanŞahin » 19 Mar 2019, 09:26

Turguttaşdemir yazdı:Kolay gelsin. programımın sürüm yükseltmesini yeni tamamladım projeyi çözmeye çalışıyorum. her şeyi tamamladıktan sonra kiriş açılımlarını incelediğimde kirişlerde etriye sıklaştırmalarını yapmadığını gördüm nasıl düzeltebilirim aramama rağmen bulamadım çözüm yolunu?

Projenizi ekleyebilir misiniz?
Kullanıcı avatarı
HakanŞahin
Site Admin
 
Mesajlar: 2855
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:37
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen batuhann28522 » 19 Mar 2019, 09:48

iyi günler. Son güncelleme ile riskli bina analizi gelmedimi yoksa benmi yapamadım acaba. İlk önce analiz yaptırın hatası alıyorum
batuhann28522
 
Mesajlar: 105
Kayıt: 27 Eki 2016, 12:54
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen Ismail Hakki Besler » 19 Mar 2019, 11:22

batuhann28522 yazdı:iyi günler. Son güncelleme ile riskli bina analizi gelmedimi yoksa benmi yapamadım acaba. İlk önce analiz yaptırın hatası alıyorum

Üzerinde çalışıyoruz . Bir sonraki güncellemede gelecek.
Kullanıcı avatarı
Ismail Hakki Besler
 
Mesajlar: 729
Kayıt: 15 Eki 2008, 11:00
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen yusuf15hira17 » 19 Mar 2019, 16:15

Merhaba;

BYS >= 3 alınması gerektiği zaman ne yapmamız lazım. sihirbazda müdahale edemiyorum bys sekmesine.
Eklentiler
ScreenHunter_40 Mar. 19 16.11.jpg
ScreenHunter_40 Mar. 19 16.11.jpg (127.96 KiB) 2621 kere görüntülendi
yusuf15hira17
 
Mesajlar: 22
Kayıt: 19 Ara 2018, 19:57
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen YasinTezel » 19 Mar 2019, 17:38

Merhaba,

Normalde Açıklamanın yanında yeşil tik işareti ile onay verilir veya BYS koşulu sağlanmıyorsa kırmızı X işareti basılır.
Siz rapor yazı boyutunu değiştirmiş olabilirsiniz veya raporda (+/-) zoom yaptığınız için onay işareti alttaki resimdeki gibi kaymış olabilir.

Rapora göre projeniz BYS = 6 olduğu için yeşil tik işareti ile onaylanması gerekiyor. Farklı bir durum var ise projenizi ekleyin.

rapor.png
rapor.png (20.42 KiB) 2594 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
YasinTezel
 
Mesajlar: 727
Kayıt: 08 Eki 2008, 15:59

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen yusuf15hira17 » 20 Mar 2019, 09:20

Peki oranın 0.40 dan küçük çıkması hata değilmidir yani .

YasinTezel yazdı:Merhaba,

Normalde Açıklamanın yanında yeşil tik işareti ile onay verilir veya BYS koşulu sağlanmıyorsa kırmızı X işareti basılır.
Siz rapor yazı boyutunu değiştirmiş olabilirsiniz veya raporda (+/-) zoom yaptığınız için onay işareti alttaki resimdeki gibi kaymış olabilir.

Rapora göre projeniz BYS = 6 olduğu için yeşil tik işareti ile onaylanması gerekiyor. Farklı bir durum var ise projenizi ekleyin.

rapor.png
yusuf15hira17
 
Mesajlar: 22
Kayıt: 19 Ara 2018, 19:57
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen ilkem » 20 Mar 2019, 09:57

yusuf15hira17 yazdı:Peki oranın 0.40 dan küçük çıkması hata değilmidir yani .


Hata değildir. A14,A15 sistemlerinde, Madde 4.3.4.5 gereği perdelerin aldığı moment %40'tan az olursa izin verilen BYS'nin bir fazlası dikkate alınır (BYS>=3). Sizin BYS=6 olduğundan %40'tan az olabilir. A14,A15 'te BYS=2 olursa %40'tan az olamaz.
ilkem
 
Mesajlar: 13
Kayıt: 19 Kas 2008, 18:03
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen MrtGrsl » 21 Mar 2019, 16:45

Yeni yönetmeliğe göre eşdeğer deprem yükü yöntemine göre analiz nasıl yaptırabilirim?
MrtGrsl
 
Mesajlar: 72
Kayıt: 29 Ağu 2012, 16:44
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen fathhh » 21 Mar 2019, 20:19

Merhaba. Linki aşağıda olan bir statik proje çözmeye çalıştık.Şunu sormak istiyorum; Döşeme tipini plak kiriş veya kaset döşeme olarak seçtik. Sadece zemin katta 3 döşemede ve 2. katta bir saçakta döşemeyi kasete çevirdik.Hesaplamada veya raporda görünen bir hata yok ama burada yönetmeliğe ve hesaplama sistemine aykırı bir durum var mıdır? Belediyedeki arkadaşlar kısmi kaset döşemeyi asmolen gibi değerlendirip döşeme sisteminin (nervürlü) değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Kontrol ederseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler Kolay gelsin.
https://www.dosyaupload.com/69gd
fathhh
 
Mesajlar: 56
Kayıt: 03 Ağu 2013, 10:02

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen Ismail Hakki Besler » 22 Mar 2019, 07:01

MrtGrsl yazdı:Yeni yönetmeliğe göre eşdeğer deprem yükü yöntemine göre analiz nasıl yaptırabilirim?

ideCAD Yeni yönetmeliğe göre Eşdeğer deprem yükü yöntemine göre otomatik hesap yapar. Bu sonuçları eşdeğer deprem yükünün kullanılmasının zorunlu olduğu A1 burulma düzensizliği hesabında , B2 yumuşak kat hesabında ve modal hesap sonucu bulunan iç kuvvetlerin ve yerdeğiştirmelerin büyütülmesi hesabında kullanır.

Ancak yapı deprem hesabında doğrusal hesap yöntemi olarak sadece Mod birleştirme yöntemi ile deprem hesabı yapar. Siz Yapınız için eşdeğer deprem yöntemini 10.xx versiyonlarında hesap yöntemi olarak seçemezsiniz.
Kullanıcı avatarı
Ismail Hakki Besler
 
Mesajlar: 729
Kayıt: 15 Eki 2008, 11:00
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen YasinTezel » 22 Mar 2019, 15:04

fathhh yazdı:Merhaba. Linki aşağıda olan bir statik proje çözmeye çalıştık.Şunu sormak istiyorum; Döşeme tipini plak kiriş veya kaset döşeme olarak seçtik. Sadece zemin katta 3 döşemede ve 2. katta bir saçakta döşemeyi kasete çevirdik.Hesaplamada veya raporda görünen bir hata yok ama burada yönetmeliğe ve hesaplama sistemine aykırı bir durum var mıdır? Belediyedeki arkadaşlar kısmi kaset döşemeyi asmolen gibi değerlendirip döşeme sisteminin (nervürlü) değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Kontrol ederseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler Kolay gelsin.
https://www.dosyaupload.com/69gd


Merhaba,

Kaset döşeme olabilmesi için iki doğrultuda da kaset koşullarını sağlamanız gerekiyor.
Siz nervür döşemeye bir yönde 1.5m ara ile bağ kiriş tanımlamışsınız . Kaset olarak düşünülmesi için iki yönde de maksimum 70cm açıklık kullanılması gerekir.
Kaset döşemenin iki yönü için diş aralıklarını max 70cm yapın veya döşemeleri plak döşemeye çevirebilirsiniz.

Kaset koşulları.png
Kaset koşulları.png (77.18 KiB) 2294 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
YasinTezel
 
Mesajlar: 727
Kayıt: 08 Eki 2008, 15:59

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen emir16 » 25 Mar 2019, 15:28

Merhaba. 3 katlı bir statik proje çözmeye çalıştık. Ancak Zemin ve 1. katta göreli kat öteleme hatasını çözemedik. yardımcı olursanız sevinirim. Kolay gelsin.
https://www.dosyaupload.com/r8xQ
emir16
 
Mesajlar: 4
Kayıt: 15 Ara 2017, 16:06
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen fathhh » 25 Mar 2019, 19:56

YasinTezel yazdı:
fathhh yazdı:Merhaba. Linki aşağıda olan bir statik proje çözmeye çalıştık.Şunu sormak istiyorum; Döşeme tipini plak kiriş veya kaset döşeme olarak seçtik. Sadece zemin katta 3 döşemede ve 2. katta bir saçakta döşemeyi kasete çevirdik.Hesaplamada veya raporda görünen bir hata yok ama burada yönetmeliğe ve hesaplama sistemine aykırı bir durum var mıdır? Belediyedeki arkadaşlar kısmi kaset döşemeyi asmolen gibi değerlendirip döşeme sisteminin (nervürlü) değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Kontrol ederseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler Kolay gelsin.
https://www.dosyaupload.com/69gd


Merhaba,

Kaset döşeme olabilmesi için iki doğrultuda da kaset koşullarını sağlamanız gerekiyor.
Siz nervür döşemeye bir yönde 1.5m ara ile bağ kiriş tanımlamışsınız . Kaset olarak düşünülmesi için iki yönde de maksimum 70cm açıklık kullanılması gerekir.
Kaset döşemenin iki yönü için diş aralıklarını max 70cm yapın veya döşemeleri plak döşemeye çevirebilirsiniz.

Kaset koşulları.png


Yasin Bey dediğiniz gibi zemin kattaki döşemeleri kasete çevirdim son hali linkdedir ve yönetmeliğe aykırı bir durum incelediğim kadarıyla yok gibi duruyor. aslında sistemin tamamını kaset döşeme olarak çözdüğümüz taktirde yönetmelik bana perdesiz yüksek sünek çözebilirsin diyor değil mi?
https://www.dosyaupload.com/ey9J
fathhh
 
Mesajlar: 56
Kayıt: 03 Ağu 2013, 10:02

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen MrtGrsl » 26 Mar 2019, 13:11

Ismail Hakki Besler yazdı:
MrtGrsl yazdı:Yeni yönetmeliğe göre eşdeğer deprem yükü yöntemine göre analiz nasıl yaptırabilirim?

ideCAD Yeni yönetmeliğe göre Eşdeğer deprem yükü yöntemine göre otomatik hesap yapar. Bu sonuçları eşdeğer deprem yükünün kullanılmasının zorunlu olduğu A1 burulma düzensizliği hesabında , B2 yumuşak kat hesabında ve modal hesap sonucu bulunan iç kuvvetlerin ve yerdeğiştirmelerin büyütülmesi hesabında kullanır.

Ancak yapı deprem hesabında doğrusal hesap yöntemi olarak sadece Mod birleştirme yöntemi ile deprem hesabı yapar. Siz Yapınız için eşdeğer deprem yöntemini 10.xx versiyonlarında hesap yöntemi olarak seçemezsiniz.

Neden seçemiyoruz?A1 ve B2 düzensizlikleri olmayan ya da olsa da BYS>=5 olan yapıyı çözmek için kullanılabilir olması gerekmez mi?
MrtGrsl
 
Mesajlar: 72
Kayıt: 29 Ağu 2012, 16:44
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı

Mesajgönderen MrtGrsl » 26 Mar 2019, 13:22

HakanŞahin yazdı:
MrtGrsl yazdı:Merhabalar, kolon aplikasyon planlarında çirozların etriyeyi sarması güncellemeyle gelecek mi acaba notlarınız arasında mıdır?

Konu notlarımız arasındadır. Gelecek guncellemelerde eklenecektir. Ilk guncellemede olmayabilir.

Kolon aplikasyon planlarında etriye ve çiroz açılımları pas payı 3 cm olmasına rağmen etriye uzunlukları 3.5cm e göre belirleniyor.Örneğin 30 luk kolonda 23 cm etriye çıkıyor 24 olması gerekirken bunu nasıl düzeltebiliriz?
MrtGrsl
 
Mesajlar: 72
Kayıt: 29 Ağu 2012, 16:44
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen Ismail Hakki Besler » 26 Mar 2019, 14:11

MrtGrsl yazdı:
Ismail Hakki Besler yazdı:
MrtGrsl yazdı:Yeni yönetmeliğe göre eşdeğer deprem yükü yöntemine göre analiz nasıl yaptırabilirim?

ideCAD Yeni yönetmeliğe göre Eşdeğer deprem yükü yöntemine göre otomatik hesap yapar. Bu sonuçları eşdeğer deprem yükünün kullanılmasının zorunlu olduğu A1 burulma düzensizliği hesabında , B2 yumuşak kat hesabında ve modal hesap sonucu bulunan iç kuvvetlerin ve yerdeğiştirmelerin büyütülmesi hesabında kullanır.

Ancak yapı deprem hesabında doğrusal hesap yöntemi olarak sadece Mod birleştirme yöntemi ile deprem hesabı yapar. Siz Yapınız için eşdeğer deprem yöntemini 10.xx versiyonlarında hesap yöntemi olarak seçemezsiniz.

Neden seçemiyoruz?A1 ve B2 düzensizlikleri olmayan ya da olsa da BYS>=5 olan yapıyı çözmek için kullanılabilir olması gerekmez mi?

Sart degil, dinamik olarak yapiyoruz zaten. Dinamik yontem cok daha dogru, yonetmeligin yonlendirdigi ve eknomik sonuclar veren ve her tur yapi icin kullanilabilen hesap yontemidir cunku. Belki ilerleyen zamanlarda hesap yontemi olarak da esdeger yontem ile cozumu ekleriz. Ama yakin zamanda olmaz.
Kullanıcı avatarı
Ismail Hakki Besler
 
Mesajlar: 729
Kayıt: 15 Eki 2008, 11:00
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen YasinTezel » 26 Mar 2019, 14:53

Yasin Bey dediğiniz gibi zemin kattaki döşemeleri kasete çevirdim son hali linkdedir ve yönetmeliğe aykırı bir durum incelediğim kadarıyla yok gibi duruyor. aslında sistemin tamamını kaset döşeme olarak çözdüğümüz taktirde yönetmelik bana perdesiz yüksek sünek çözebilirsin diyor değil mi?



Yüksek süneklik düzeyinde A11 taşıyıcı sistem tipi seçilerek perdesiz çözüm yapılabilir. Projeniz BYS koşulunu sağlıyor.
R A11.png
R A11.png (86.43 KiB) 2044 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
YasinTezel
 
Mesajlar: 727
Kayıt: 08 Eki 2008, 15:59

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen emir16 » 27 Mar 2019, 09:46

emir16 yazdı:Merhaba. 3 katlı bir statik proje çözmeye çalıştık. Ancak Zemin ve 1. katta göreli kat öteleme hatasını çözemedik. yardımcı olursanız sevinirim. Kolay gelsin.
https://www.dosyaupload.com/r8xQ

Cuma gününe projeyı yetıstırmemız gerekıyor. yardımcı olursanız cok sevınırım..
emir16
 
Mesajlar: 4
Kayıt: 15 Ara 2017, 16:06
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen Medeniyetmuhendisi » 27 Mar 2019, 10:45

emir16 yazdı:
emir16 yazdı:Merhaba. 3 katlı bir statik proje çözmeye çalıştık. Ancak Zemin ve 1. katta göreli kat öteleme hatasını çözemedik. yardımcı olursanız sevinirim. Kolay gelsin.
https://www.dosyaupload.com/r8xQ

Cuma gününe projeyı yetıstırmemız gerekıyor. yardımcı olursanız cok sevınırım..


viewtopic.php?f=5&t=7524

Üstteki linkte Hakan bey açıklamış sorunun çözümünü v10.05 de böyle bir sıkıntı var galiba v10.06 da düzelecekmiş.
Medeniyetmuhendisi
 
Mesajlar: 69
Kayıt: 04 Eki 2015, 00:16

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen YasinTezel » 27 Mar 2019, 12:06

emir16 yazdı:
emir16 yazdı:Merhaba. 3 katlı bir statik proje çözmeye çalıştık. Ancak Zemin ve 1. katta göreli kat öteleme hatasını çözemedik. yardımcı olursanız sevinirim. Kolay gelsin.
https://www.dosyaupload.com/r8xQ

Cuma gününe projeyı yetıstırmemız gerekıyor. yardımcı olursanız cok sevınırım..


Merhaba,

Yapı koordinatlarını TBDY 2018 Analiz ayarları sihirbazından girmediniz sanırım. Spektrum parametrelerin kontrol edebilmemiz için paylaşırsanız kontrolünü gerçekleştiririz.
Göreli kat ötelemesi sorunu Y yönünde oluşuyor. Kolonlarınızın bazılarını Y yönüne çevirebilirsiniz.
Ayrıca yapınızda perde yok. Y yönünde perde ilavesi yapabilirsiniz.
Esnek bağlantı yöntemini kullandığınızda göreli kat ötemelesi oranlarını iki katına çıkarabiliyorsunuz. Bu opsiyonu kullanmak tercih edilebilir.
Esnek bağlantı.png
Esnek bağlantı.png (34.58 KiB) 1930 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
YasinTezel
 
Mesajlar: 727
Kayıt: 08 Eki 2008, 15:59

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen HakanŞahin » 27 Mar 2019, 12:20

emir16 yazdı:
emir16 yazdı:Merhaba. 3 katlı bir statik proje çözmeye çalıştık. Ancak Zemin ve 1. katta göreli kat öteleme hatasını çözemedik. yardımcı olursanız sevinirim. Kolay gelsin.
https://www.dosyaupload.com/r8xQ

Cuma gününe projeyı yetıstırmemız gerekıyor. yardımcı olursanız cok sevınırım..


Projenizde yapının koordinat bilgileri, şablon projenin varsayılan koordinat bilgileri olarak görünüyor. Bununla beraber DD2 için girilen parametreler manuel girilmiş gibi görünüyor. Aynı işlemi DD3 için de uygulamadınız sanırım, çünkü DD3 Sds ve Sd1 değerleri sıfır görünüyor. Yapının koordinat bilgilerini paylaşırsanız kontrol edebiliriz.
Ekran Alıntısı.PNG
Ekran Alıntısı.PNG (121.98 KiB) 1921 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
HakanŞahin
Site Admin
 
Mesajlar: 2855
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:37
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen emir16 » 27 Mar 2019, 13:33

Teşekkür ederim öncelikle. zemin etüd raporunda yazan değerleri girdim ama manuel olarak yaptığımdan dolayı kaydedilmedi herhalde.
ZE (DD-2)
Yatak katsayısı : 1000 tf/m³
zemin taşıma kapasitesi : 17 tf/m²
Enlem : 40.081975
Boylam : 29.517248
emir16
 
Mesajlar: 4
Kayıt: 15 Ara 2017, 16:06
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)

Mesajgönderen HakanŞahin » 27 Mar 2019, 14:28

emir16 yazdı:Teşekkür ederim öncelikle. zemin etüd raporunda yazan değerleri girdim ama manuel olarak yaptığımdan dolayı kaydedilmedi herhalde.
ZE (DD-2)
Yatak katsayısı : 1000 tf/m³
zemin taşıma kapasitesi : 17 tf/m²
Enlem : 40.081975
Boylam : 29.517248


Merhaba,

Verdiğiniz koordinatlar bilgileri ve yatak katsayısına göre projenizde bazı düzenlemeler yaptım. Üst yapı etkileşimli çözüm de ayrıca sistemi etkiliyor. Projenizde tanımladığınız eleman boyutları yeteriz. Girdiğiniz taşıyıcı sisteme sadık kalmaya çalışıp, düşey taşıyıcı elemanların yönlerini değiştirerek ve boyutlarını büyüterek göreli kat ötelemesi kontrolünü sağladım. Üst yapı etkileşimli çözüm, sistemi etkilediği için radye kalınlığını da attırdım.

Önerilen taşıyıcı sistem:
1.png
1.png (62.22 KiB) 1869 kere görüntülendi

Önerilen taşıyıcı sistem ile göreli kat ötelemesi raporu:
2.png
2.png (25.1 KiB) 1869 kere görüntülendi


Dilerseniz benim eklediğim proje ile devam edebilirsiniz ya da alternatif olarak özellikle merkezde bulunan çekirdek perdeli sistemler denebilirsiniz. Önerdiğim taşıyıcı sistem yerine belirlediğiniz taşıyıcı sistemi kullanmak isterseniz, duvarları esnek derzli olarak uygulama durumunu değerlendirebilirsiniz (TBDY Şekil 4C.1 ). Bu durumda göreli kat ötelemesi kontrolü sınırlarını 2 kat artırabiliyorsunuz.
tbdy.png
tbdy.png (75.49 KiB) 1869 kere görüntülendi

analiz parametre.png
analiz parametre.png (35.21 KiB) 1869 kere görüntülendi


İyi çalışmalar
Eklentiler
mustafa erim__görelikat.ide10
(5.16 MiB) 48 kere indirildi
Kullanıcı avatarı
HakanŞahin
Site Admin
 
Mesajlar: 2855
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:37
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı (14.03.2019)

Mesajgönderen MaFiAMaX » 01 Nis 2019, 13:17

Merhaba,

İstinat duvarı ne zaman yeni yönetmeliğe göre güncellenecek?
Erhan MOLLAOĞLU
İnşaat Yük. Müh.
Kullanıcı avatarı
MaFiAMaX
 
Mesajlar: 276
Kayıt: 23 Nis 2009, 13:00

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı (14.03.2019)

Mesajgönderen Ismail Hakki Besler » 02 Nis 2019, 22:11

MaFiAMaX yazdı:Merhaba,

İstinat duvarı ne zaman yeni yönetmeliğe göre güncellenecek?

Henüz ne zaman güncelleneceği ile ilgili belirlenmis bir tarih yok. Ancak yakinda çikacak güncellemede yer almayacak. Gelecek güncelleme riskli yapilari içerecekken, daha sonraki güncelleme doğrusal performans analizini icerecek.
Kullanıcı avatarı
Ismail Hakki Besler
 
Mesajlar: 729
Kayıt: 15 Eki 2008, 11:00
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı (14.03.2019)

Mesajgönderen miralay » 04 Nis 2019, 14:21

Eklemek istediğim bir kaç husus;

1-) Radye boşluğu komutu ile açılan radye boşluklarının kenarları temel aplikasyon planlarında görünmemekte.
2-) Kiriş sonuçlarının incelendiği kiriş diyaloğundaki 3D izleme menüsünde bazen kirişlerin uçlarında normalde olmayan çok sık etriyeler gözüküyor.
3-) Kolon sonuçlarının incelendiği kolon diyaloğundaki kapasite tasarım ve diyagramları çok yavaş açılıyor. Moment eğrilik diyagramında ileri adımlarına tıklandığında program kilitleniyor.
4-) Kısa parapet döşemeleri programa bina çevresince uzun tanımlanırsa donatıları program bölmüyor. 12 metreden çok daha uzun çiziyor.
Eklentiler
2019-04-03 08_53_55-3D Full Screen View.png
2019-04-03 08_53_55-3D Full Screen View.png (670.44 KiB) 1579 kere görüntülendi
2019-04-04 13_23_46-ideCAD Statik - EV.ide10 - STATİK ŞABLON PROJE - [2. KAT Kalıp Planı].png
2019-04-04 13_23_46-ideCAD Statik - EV.ide10 - STATİK ŞABLON PROJE - [2. KAT Kalıp Planı].png (13.98 KiB) 1579 kere görüntülendi
miralay
 
Mesajlar: 66
Kayıt: 23 Ağu 2010, 11:58
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı (14.03.2019)

Mesajgönderen fathhh » 04 Nis 2019, 14:58

Merhaba. Ek'deki projemizi minimum kaset boyutlarını ve döşeme kalınlık şartlarını sağlayarak kaset döşeme olarak çözdük. ancak ilgili belediye bunu asmolen (tek yöne nervürlü) döşeme sisteminden bir fark olmadığını,kaset sisteminde de perde tanımlamamız gerektiğini düşünüyorlar. Ancak biz yönetmeliğin bize bu konuda kaset döşemenin yani çift doğrultulu dişli döşemede plak kiriş mantığıyla yüksek sünek olarak çözebilirsin dediğini belirttik. Size sorum ek'lediğim projenin bu dediğim şartlara göre yönetmeliğe aykırı bir durumu var mıdır.Şimdiden teşekkürler.
https://www.dosyaupload.com/6bor
fathhh
 
Mesajlar: 56
Kayıt: 03 Ağu 2013, 10:02

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı (14.03.2019)

Mesajgönderen MaFiAMaX » 04 Nis 2019, 15:27

Merhaba,

Kaset döşeme sistemi aynen belirttiğiniz şekilde perdesiz olarak A11 sistemi kapsamında çözebilirsiniz. Yönetmelik buna izin verir. Belediyedeki kişinin herhangi bir yasal dayanağı yok, biz belediye olarak böyle bir karar aldık bakın bu da karar derse iş uzar tabi. Ama sanmıyorum ki böyle bir karar olsun.

Sadece göz ucuyla baktım;

-Tüm konsol döşeme hareketlü yüklerini 0,5t/m2 verin.
-Nervür kirişlerin yüksekliği 32 cm iken ana kirişler 35 cm. Kasetleri strafor ile dolgu yapıp, düz kalıp kurulacaksa ana kiriş ve nervür yüksekliklerinin aynı olması gerekir.
-Strafor dışında daha ağır bir dolgu kullanılacaksa, döşeme G yüküne bu yükü de ilave edin.
Erhan MOLLAOĞLU
İnşaat Yük. Müh.
Kullanıcı avatarı
MaFiAMaX
 
Mesajlar: 276
Kayıt: 23 Nis 2009, 13:00

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı (14.03.2019)

Mesajgönderen YasinTezel » 04 Nis 2019, 18:08

miralay yazdı:Eklemek istediğim bir kaç husus;

1-) Radye boşluğu komutu ile açılan radye boşluklarının kenarları temel aplikasyon planlarında görünmemekte.
2-) Kiriş sonuçlarının incelendiği kiriş diyaloğundaki 3D izleme menüsünde bazen kirişlerin uçlarında normalde olmayan çok sık etriyeler gözüküyor.
3-) Kolon sonuçlarının incelendiği kolon diyaloğundaki kapasite tasarım ve diyagramları çok yavaş açılıyor. Moment eğrilik diyagramında ileri adımlarına tıklandığında program kilitleniyor.
4-) Kısa parapet döşemeleri programa bina çevresince uzun tanımlanırsa donatıları program bölmüyor. 12 metreden çok daha uzun çiziyor.


1- İsteğiniz notlarımız arasındadır.
2- Tespit ettiğimiz durumlar var. İsterseniz projenizi eklerseniz arge'ye iletirim.
3- Kapanma durumunu yaşadığınız projeyi eklerseniz inceleriz.
4- Bu durum ile ilgili genel bir sorun yok. Sorun yaşadığınız projenizi eklerseniz inceleriz. Normalde aşağıdaki gibi 12m donatı boyu kontrolü yapılmaktadır.
döşemed.png
döşemed.png (6.58 KiB) 1492 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
YasinTezel
 
Mesajlar: 727
Kayıt: 08 Eki 2008, 15:59

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı (14.03.2019)

Mesajgönderen fathhh » 05 Nis 2019, 11:00

MaFiAMaX yazdı:Merhaba,

Kaset döşeme sistemi aynen belirttiğiniz şekilde perdesiz olarak A11 sistemi kapsamında çözebilirsiniz. Yönetmelik buna izin verir. Belediyedeki kişinin herhangi bir yasal dayanağı yok, biz belediye olarak böyle bir karar aldık bakın bu da karar derse iş uzar tabi. Ama sanmıyorum ki böyle bir karar olsun.

Sadece göz ucuyla baktım;

-Tüm konsol döşeme hareketlü yüklerini 0,5t/m2 verin.
-Nervür kirişlerin yüksekliği 32 cm iken ana kirişler 35 cm. Kasetleri strafor ile dolgu yapıp, düz kalıp kurulacaksa ana kiriş ve nervür yüksekliklerinin aynı olması gerekir.
-Strafor dışında daha ağır bir dolgu kullanılacaksa, döşeme G yüküne bu yükü de ilave edin.

Cevabınız için teşekkür ederim. Belediyenin aramızda aldığımız bir karar diye belirttiği birşey yok ama A11 sisteminde ''Deprem etkilerinin tamamının moment aktaran süneklik düzeyi
yüksek betonarme çerçevelerle karşılandığı binalar'' ibaresinin kaset döşemeye uymadığını kaset döşemenin bir çerçeve sistem olmadığı için (tabirlerine göre derin kirişlerle bağlanmadığı için) onu da asmolen yapı gibi değerlendirmemiz gerektiği savunuldu. Yönetmelikde de kasete dair net bir ibare olmadığı için yalnızca tek yöne nervürlü dolgulu dolgusuz asmolen sistemlerine göre bir ayrım yaptığından yanlış bir yoruma kayıyor yetkililer tarafından. O yüzden yönetmeliğe aykırı bir yer var da biz mi kaçırdık diye size sordum teşekkürler.
fathhh
 
Mesajlar: 56
Kayıt: 03 Ağu 2013, 10:02

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı (14.03.2019)

Mesajgönderen YasinTezel » 05 Nis 2019, 11:29

Merhaba,

TBDY 2018 de taşıyıcı sistem tipinin belirlenmesi ile ilgili kısımlarda tek doğrultulu dişli döşeme olarak özellikle belirtilmiştir.

asmolen.png
asmolen.png (244.15 KiB) 1425 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
YasinTezel
 
Mesajlar: 727
Kayıt: 08 Eki 2008, 15:59

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı (14.03.2019)

Mesajgönderen fathhh » 05 Nis 2019, 12:06

Bu şekilde anlatıyoruz bizde Yasin Bey gerekli yetkililere. Yüksek sünek olarak çift doğrultulu(kaset) çözülebilir yönetmeliğe göre diye ama bazen ilgili idareler ''Yorum'' yapma gereği duyup yalnış yönlendirme yapabiliyorlar. Teşekkür ederim.Kolay gelsin.
fathhh
 
Mesajlar: 56
Kayıt: 03 Ağu 2013, 10:02

Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı (14.03.2019)

Mesajgönderen yusuf15hira17 » 09 Nis 2019, 15:18

Merhaba ;

bodrum perdelerine etkiye yüklerle ilgili böyle bir farklılık gördüm yönetmelikte. yeni yönetmeliğe göre nasıl girmemiz gerekiyor sisteme. önceki yönetmelikte girdiğimiz 1.4g+1.6q+1.6h ve 0.9g+1.6h ile ilgisi varmı bunun acaba?
Eklentiler
ScreenHunter_58 Apr. 09 15.15.jpg
ScreenHunter_58 Apr. 09 15.15.jpg (74.57 KiB) 1212 kere görüntülendi