(B) Kolon kesme güvensizligi

Betonarme tasarım hakkında sorular, görüşler, öneriler

(B) Kolon kesme güvensizligi

Mesajgönderen atg1978@hotmail.com » 15 May 2019, 10:34

EKTE SUNMUŞ OLDUĞUM PROJEDE B GÜVENSİZLİĞİ VEREN KOLON VE SUBASMAN PERDELERİNİN EBATLARINI VE YÖNÜNÜ NE KADAR DEĞİŞTİRDİYSEMSE YİNEDE KURTARMADIM YENİ VERSİYONLA İLK DEFA PROJE YAPIYORUM AYARLARIMDA MI BİR HATA VAR BİLEMEDİM ŞİMDİDEN YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
Eklentiler
proje.cde
KOLON B GÜVENSİZLİĞİ
(1009.67 KiB) 32 kere indirildi
atg1978@hotmail.com
 
Mesajlar: 53
Kayıt: 22 Şub 2010, 11:05
Konum:

Re: (B) KOLON KESME GÜVENSİZLİĞİ

Mesajgönderen unver » 15 May 2019, 12:22

Merhaba
Sihirbazda ki koordinatları kontrol edin,
Projede (B) hatalarını düzeltmek size kaldı.

Ünver ÖZCAN
Eklentiler
uo15 ATG1978 .cde
(1.04 MiB) 14 kere indirildi
unver
 
Mesajlar: 1070
Kayıt: 22 Eki 2008, 11:24

Re: (B) KOLON KESME GÜVENSİZLİĞİ

Mesajgönderen atg1978@hotmail.com » 15 May 2019, 13:01

SİHİRBAZ KOORDİNATI DERKEN NEYİ KASDETMİŞTİNİZ ANLAYAMADIM YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ
atg1978@hotmail.com
 
Mesajlar: 53
Kayıt: 22 Şub 2010, 11:05
Konum:

Re: (B) KOLON KESME GÜVENSİZLİĞİ

Mesajgönderen unver » 15 May 2019, 13:07

Merhaba
Haritada nokta seç tıklanınca Şablon olarak verilen yer çıkıyor. Bulunduğunuz yerin koordinatlarını girin sihirbazdan yükleyip çıkın.

Ünver ÖZCAN
Eklentiler
Screenshot 2019-05-15 13.03.42.png
Screenshot 2019-05-15 13.03.42.png (63.57 KiB) 370 kere görüntülendi
unver
 
Mesajlar: 1070
Kayıt: 22 Eki 2008, 11:24

Re: (B) KOLON KESME GÜVENSİZLİĞİ

Mesajgönderen unalmh » 15 May 2019, 13:13

Merhaba arkadaşlar, ekteki proje de radye temelde fazla donatı gösteriyor, aralıklar da 12 cm den yukarısı sağlamıyor.. donatı çapını büyütmeden. nasıl bir çözüm yapılabilir ? yeni sistemde ilk defa çözüyorum .. Yardımcı olursanız sevinirim ..şimdiden teşekkür ederim

https://we.tl/t-6EWSyf7cUZ
unalmh
 
Mesajlar: 15
Kayıt: 15 Nis 2018, 01:31
Konum:

Re: (B) KOLON KESME GÜVENSİZLİĞİ

Mesajgönderen unver » 15 May 2019, 13:40

Merhaba
Önerilerim:
unalmh yazdı:Merhaba arkadaşlar, ekteki proje de radye temelde fazla donatı gösteriyor, aralıklar da 12 cm den yukarısı sağlamıyor.. donatı çapını büyütmeden. nasıl bir çözüm yapılabilir ? yeni sistemde ilk defa çözüyorum .. Yardımcı olursanız sevinirim ..şimdiden teşekkür ederim

--Yapınız TBDY 4.3.4.6 kontrolü sağlamıyor. (İlk önce bunu sağlayın daha sonra radyedeki donatıyı ekonomikliğini irdelersiniz.)
--Kirişlerin üzerinde hareketli yükleri (0.5 kiriş genişliği-0.2 duvar kalınlığı varsa)*0.2 h.y.=0.06 t/m2 olarak alın
--3.4. katta duvar yüklerini kaldırabilir döşeme yüklerini azaltabilirsiniz,
--4. katı Asansör makina dairesi olarak işaretleyin,
--Bunları yaptıktan sonra kurtarmazsa perde ilave veya perdeleri büyültün.

Ünver ÖZCAN
unver
 
Mesajlar: 1070
Kayıt: 22 Eki 2008, 11:24

Re: (B) KOLON KESME GÜVENSİZLİĞİ

Mesajgönderen atg1978@hotmail.com » 15 May 2019, 16:48

ÖRNEĞİN S13 KOLONUNUN DÖNME ŞANSI YOK AYNI ZAMANDA KALINLIĞINI 45/70 BİLE YAPSAM YİNE KURTARMIYOR. S9 KOLONUDA AYNI TAVRI SERGİLEMEKTE BU İKİ KOLONDAKİ B GÜVENSİZLİĞİNİ YOK EDEMİYORUM
atg1978@hotmail.com
 
Mesajlar: 53
Kayıt: 22 Şub 2010, 11:05
Konum:

Re: (B) KOLON KESME GÜVENSİZLİĞİ

Mesajgönderen lozhan » 15 May 2019, 17:14

Atg 1978,
K15 ve k30 kirişlerinin kesitini artırman gerekir. Ayrıca bodrum kattaki perdeleri kabuk olarak modelle.
lozhan
 
Mesajlar: 25
Kayıt: 09 Eki 2008, 11:08
Konum:

Re: (B) KOLON KESME GÜVENSİZLİĞİ

Mesajgönderen Levent Özpak » 16 May 2019, 12:33

atg1978@hotmail.com yazdı:EKTE SUNMUŞ OLDUĞUM PROJEDE B GÜVENSİZLİĞİ VEREN KOLON VE SUBASMAN PERDELERİNİN EBATLARINI VE YÖNÜNÜ NE KADAR DEĞİŞTİRDİYSEMSE YİNEDE KURTARMADIM YENİ VERSİYONLA İLK DEFA PROJE YAPIYORUM AYARLARIMDA MI BİR HATA VAR BİLEMEDİM ŞİMDİDEN YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.

Merhaba,
Projenize yönelik tespit ve öneriler genel olarak aşağıdaki gibidir;
-1. Bodrum katta -120 kotundaki D8 döşemesinin kotu bağlandıkları kirişler ile uyumlu değil. Ayrıca bu döşemenin özelliklerinde Statik sekmesinde "Rijit diyafram oluşturma" seçeneğinin işaretlenmesi uygun olur.
-Su basman perdelerini kabuk olarak modelleyiniz. Donatı seçimi diyaloğundan daha büyük donatı çaplarını seçiniz.
-Döşemelerdeki donatı yetersizliği sorunlarının çözümü için donatı seçimi diyaloğunda daha büyük ilave donatı çapları seçiniz.
-Komşu döşemenin sürekliliğinin kendi içinde değiştiği durumlarda döşeme donatı aksları Zemin kat D04 döşemesindeki gibi düzenlenebilir.
-Bazı sürekli temellerdeki donatı yetersizliği sorunun çözümü için donatı seçimi diyaloğundan daha büyük etriye çapları seçilebilir.
-S4-S2 kolonları arasındaki sürekli temelin tek parça girilmesi uygun olur.
-Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği(B) sorunlarının çözümüne yönelik sıkça sorulan sorular dokümanında 9. Maddeyi inceleyebilirsiniz.
https://www.idecadsupport.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=1573#p8688
İyi çalışmalar
Eklentiler
örnek_döşeme.cde
(885.11 KiB) 12 kere indirildi
Kullanıcı avatarı
Levent Özpak
 
Mesajlar: 2303
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:24


Dön ideCAD ile Betonarme Tasarım

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Google [Bot] ve 11 misafir