Göreli kat ötelemesi hatası

Betonarme tasarım hakkında sorular, görüşler, öneriler

Göreli kat ötelemesi hatası

Mesajgönderen soyak93@gmail.com » 12 Eyl 2019, 00:20

merhaba.göreli kat ötelenmesini ne yaptıysam çözemiyorum yardımcı olabilirmisiniz?(S11, S16, S20, S23 KOLONLARI MİMARİ AÇIDAN PERDE YAPMAYA UYGUN)
Eklentiler
AA.cde
(2.33 MiB) 25 kere indirildi
soyak93@gmail.com
 
Mesajlar: 1
Kayıt: 11 Eyl 2019, 23:19
Konum:

Re: Göreli kat ötelemesi hatası

Mesajgönderen unver » 12 Eyl 2019, 10:47

Merhaba
Önerilerim:
--Asansör kulesi katı varsa girin, yoksa bu katı silin,
--2. kat tavanında duvar yüklerini kaldırabilir döşeme hareketli yüklerini azaltabilirsiniz,
--Binanın dışında çerçeve oluşturursanız probleminiz büyük ihtimal çözülür. (Bazı şehirlerde yapı denetimler ve belediye prensip kararı almış dış kolonlarda çerçeve olmayan projeyi kabul etmiyor. Doğru bir karar.)
--Çerçeve bağlantısı oluşmadığı içim S23 kolonu her iki yönde göreli kat ötelemesi hatası veriyor. İlk önce asansör çevresine perde koyarak grup yapın.
--Kurtarmazsa kurtarasıya kadar önerdiğiniz kolonları simetriye dikkat ederek tek tek perde haline getirin.

Ünver ÖZCAN
unver
 
Mesajlar: 1157
Kayıt: 22 Eki 2008, 11:24


Dön ideCAD ile Betonarme Tasarım

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 7 misafir