Mesajgönderen mtopac » 13 Oca 2020, 14:05

iyi günler arkadaşlar bir proje üzerinde çalışıyorum ve mantar olarak çözmem gerekiyor. döşeme donatı yetersizliği hatası veriyor. bir türlü bunu önleyemedim. projeyi ekliyorum hatalarıma bakıp söylerseniz çok sevinirim şimdiden çok teşekkürler.
https://www.dosya.tc/server25/ytqk6k/dmd.cde.html
mtopac
 
Mesajlar: 9
Kayıt: 24 Kas 2019, 16:15
Konum:

Re: Mantar döşeme donatı yetersizliği hatası

Mesajgönderen unver » 13 Oca 2020, 21:57

Merhaba
Önerilerim:
--Asansör perdelerini grup yapın,
--Asansör makine dairesi döşemesini girin,
--5. kat asansör/makine dairesi tikini işaretleyin,
--Döşeme kalınlıklarını 25 cm yapın,
--P02 perdesinin boyunu biraz daha artırın,
--Döşeme boşluklarını girin,
--Döşeme ve radye donatılarının çaplarını artırın,
--Merdiveni modelleyip/mesnetleyip bina ile birlikte çözün,
--1. bodrum katta döşemede zımbalama hesabı veriyor, konsol döşeme kenarları kolonlara saplandığı için. Döşeme kenarları kolonlara saplanmasın,
--Bütün kolonlarda zımbalama hesabı yaptırıp durumu görün,
--Kolon dar kenarlarını 40 cm az yapmayın,
--4. kat tavanı kullanılmayacaksa yükleri azaltabilirsiniz,
--İnşaatın yapılacağı yeri biliyorum zayıf zemin, altına stabilize serip zemin taşıma gücünü artırabilirsiniz,

Ünver ÖZCAN
unver
 
Mesajlar: 1346
Kayıt: 22 Eki 2008, 11:24

Re: Mantar döşeme donatı yetersizliği hatası

Mesajgönderen acgyapi » 14 Oca 2020, 11:01

İyi çalışmalar arkadaşlar. TBDY 2018 4.3.4.4 maddesine göre kirişsiz döşemelerde düşey taşıyıcıların perde olması gerekmiyor mu? Ben mimari zorunluluktan dolayı bazen bir kaç kolon koyuyorum. Projelerde asmolen (tek doğrultulu dişli) döşeme yapımı zor olduğu için mantar döşeme yapalım diye talepler oluşuyor. Eğer bu kadar fazla kolonlu mantar döşeme yapabiliyorsak ona göre hareket edelim. Bir de hesap raporlarında 4.3.4.4 maddesi (deprem etkilerinin tamamının perdeler tarafından taşınması) kontrolü basılıyor mu?
acgyapi
 
Mesajlar: 17
Kayıt: 14 Mar 2019, 13:48
Konum:

Re: Mantar döşeme donatı yetersizliği hatası

Mesajgönderen mtopac » 14 Oca 2020, 12:31

İlginiz ve önerileriniz için çok teşekkürler ünver bey. Şimdi hatalarımı gözden geçiriyorum.
mtopac
 
Mesajlar: 9
Kayıt: 24 Kas 2019, 16:15
Konum:

Re: Mantar döşeme donatı yetersizliği hatası

Mesajgönderen Levent Özpak » 14 Oca 2020, 14:30

mtopac yazdı:İlginiz ve önerileriniz için çok teşekkürler ünver bey. Şimdi hatalarımı gözden geçiriyorum.

İlave olarak, projenizin mevcut durumunda döşeme asansör perdelerine bağlanmıyor. Döşemeyi döşeme kenarı ile bölüp,(örneğin 7 aksından) iki farklı döşeme olarak tanımlamanız uygun olur.
İyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Levent Özpak
 
Mesajlar: 2732
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:24


Dön Betonarme Tasarım

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Google [Bot] ve 28 misafir