Madde 4.3.4.6 Kontrolu * ÖNEMLİ AÇIKLAMA *

Betonarme tasarım hakkında sorular, görüşler, öneriler

Re: Madde 4.3.4.6 Kontrolu * ÖNEMLİ AÇIKLAMA *

Mesajgönderen Levent Özpak » 29 Haz 2020, 14:01

mühendise yazdı:projeyi yükledim önce ilk haliyle analiz yapın sonra 50 cm lik su basman perdelerini silip analiz yaparsanız demek istediğim anlaşılır
https://s7.dosya.tc/server16/fog02r/ASMOLEN.ide10.html

Eklediğiniz projede Analiz Ayarları/TBDY Seçenekleri sekmesinde "Perde devrilme momenti hesabında 1/3 şartını sağlamayan bağ kirişlerinin de (Nv) katkısını dikkate al" satırı işaretlenmiş.
Subasman perdeleri tanımlandığında perde devrilme momentleri oranındaki değişimin nedeni bu seçeneğin işaretlenmesi.
Seçenek işaretlemeden, subasman perdeli ve subasman perdesiz projelerde Mdev değerleri birbirine yakın çıkmaktadır.

Yönetmeliğin mevcut durumu bu seçeneğin işaretlenmesine izin vermiyor. Aşağıdaki linkte konuyla ilgili yapılan paylaşımları incelemenizi öneririz.
https://www.idecadsupport.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=7513&p=32608&hilit#p32608
İyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Levent Özpak
 
Mesajlar: 2638
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:24

Önceki

Dön Betonarme Tasarım

Kimler çevrimiçi