https://we.tl/t-hSRBfFKnxb
Merhaba ekteki projede zımbalama hatasını çözemiyorum yardımcı olabilecek var mı?
netdelisi yazdı:tekrar girmeme rağmen çözüm alamadım siz nasıl çözdünüz ünver bey
Nurullah Yurdigül yazdı:radye temelde zımbalama hatası var . kesit büyütmek ve zımbalama donatıısı kullanmak dışında nasıl bir çözüm önerirsiniz.
cvlngnr yazdı:Merhaba,
Projemde asansör perdesinde zımbalama hatası alıyorum. yardımcı olabilirseniz sevinirim.
https://www.dosyaupload.com/oxbJ
oguzcan yazdı:cvlngnr yazdı:Merhaba,
Projemde asansör perdesinde zımbalama hatası alıyorum. yardımcı olabilirseniz sevinirim.
https://www.dosyaupload.com/oxbJ
Merhaba;
Projenizi inceledim. Bu asansör perdesine kiriş bağlı olduğundan zımbalama kontrolü yapılmaması gerekir. Ancak aşağıdaki resimde göstermeye çalıştığım gibi, perde kiriş bağlantısından küçük bir kısım taşmış gibi görülüyor. Bu perdeyi, P06 perdesi-kiriş bağlantısında olduğu gibi kirişin bittiği yere tanımlarsanız sorunuz çözülecektir.
Saygılarımla...
unver yazdı:Merhaba
Radye döşemesi zımbalama güvenliği sağlanmıyor.
https://idecad.atlassian.net/servicedes ... 1185489582
İnceleyiniz.
Ünver ÖZCAN
Bu forumu gezen kullanıcılar: Google [Bot] ve 16 misafir