Perde Zımbalama Hatası

yektainci

Yeni Üye
Merhaba,
Çözdüğüm Bodrum+Zemin+3 Katlı projemde bir asansör perdemde zımbalama hatası alıyorum. Temel kalınlığı ve genişliği, zımbalama donatısı ile sorunu çözemedim.
Projem ektedir.
Yardımcı olabilir misiniz teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • Projem002.cde
    1.3 MB · Görüntüleme: 63
Merhaba,
P03 perdesinde kat döşemesinden dolayı zımbalama hatası alıyorsunuz. Perdenin sağ ucu döşeme bağlanıyor. Sorunun çözümü için perdeye rijit doğrultuda kiriş bağlayabilirsiniz. Zımbalama sorunu ve olası çözümleri için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
İyi çalışmalar
 
Merhaba
İlave önerilerim;
--Kolondan mütemadiligi olmayan konsol yapmayalım,
--Merdiveni mesnetleyim,
--Kolon donatılarını Q14 çapından az kullanmayalım,
--Hesabı sonlu elemanları 0,25 m yaparak sonlandıralım.
Öneri proje ekte.

Ünver ÖZCAN
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
unver":ul9wi6b7' Alıntı:
Merhaba
İlave önerilerim;
--Kolondan mütemadiligi olmayan konsol yapmayalım,
--Merdiveni mesnetleyim,
--Kolon donatılarını Q14 çapından az kullanmayalım,
--Hesabı sonlu elemanları 0,25 m yaparak sonlandıralım.
Öneri proje ekte.

Ünver ÖZCAN
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Önerileriniz için teşekkürler Ünver bey. Gönderdiğiniz dosyayı açarken uyumsuz versiyon uyarısı aldım.
Bizde yüklü olan son ve güncel versiyon 10.20 ama gönderdiğiniz dosyanın versiyon 10.58 olduğunu gördüm.
Sorunun çözümünde yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler.
 
Meraba, aşağıda belirttiğim projemde perde zımbalama hatası alıyorum, acaba modellemede bir yanlışlık mı yapıyorum yardımcı olabılırmısınız.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
eroglu":14zum0yv' Alıntı:
projemde perde zımbalama hatası alıyorum,
Önerilerim;
--Analiz ayarları/yük güvenlik/TS500-TS498 tikini işaretleyin,
--Bütün sonlu elemanları 0.25 m yapın,
--PB201-PB202-SB224 perde ve kolon zımbalamaları kaldırın,
Hatasız çözüm alınıyor.

Ünver ÖZCAN
 
Merhaba,
Perdelerdeki zımbalama hatalarını bir türlü gideremedim beton sınıfı artırma vs. bir çok yöntem denememe rağmen.. Yardımcı olabilir misiniz şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar..
 

Ekli dosyalar

  • PERDE ZIMBALAMA HATASI.cde
    35.5 MB · Görüntüleme: 5
önerilerim;
Perdelerdeki zımbalama hatalarını bir türlü gideremedim beton sınıfı artırma vs. bir çok yöntem denememe rağmen..
--perdeler ile birleşen döşeme uçlarını aşağıdaki gibi modellerseniz zımbalama hatası vermiyor,
--merdiven mesnetlenmesinde kırmızı ile işaretlediğim kenarlar hiç bir yere bağlı olmayacak,
--merdiven katlarda mesnetleneceği için (açık mavi) kiriş konulsa iyi olur. merdiven yalnız kirişe mesnetlenmeli, (koyu mavi)
1686507952300.png
--5. kat tavanında uç uca döşeme mesnetlenmek uygun değil döşemeyi tek parça yapınız,
1686508133819.png
 
Geri
Üst