Mantar Döşemede Zımbalama Hesabı

Merhaba, bazı eski konulardan ve mühendislerden gördüğüm kadarıyla mantar döşemede herhangi bir katta kiriş kullanılırsa kolonlarda zımbalama tahkiki yapılabilmesi için "0 kalınlıklı kolon başlığı" kullanılması gerektiği söyleniyor. Bu durum hala geçerliliğini koruyor mu? Mantar bir sistemde kiriş olan katta kolonlara başlık atamamız hesap için şart mı? Ayrıca bugün yaptığım bir denemede mantar sistemde kiriş olan bir katta zımbalama sınırını aşan bir kolona sıfır yüksekliğinde bir kolon başlığı tanımladığımda zımbalama değeri 1'in altına düştü bu durumda imal edilmeyecek bir objeyi tanımlayarak zımbalama hesabının yanlış çıkmasına sebep olmuyor muyuz? Teşekkürler..
 
Merhaba,
10 versiyonunda zımbalama kontrolü kiriş bağlanamayan kolon ve perde uçlarında otomatik olarak yapılır. Yükseklik ve tabla yükseklik değerleri sıfır girilerek kolon başlığı tanımlanmasına gerek yoktur. Doğru değildir.
Zımbalama sorunun çözüm için kolon başlığı ve/veya tabla kullanılacaksa başlık ve tabla boyutları için TS500 şekil 11.3 ve şekil 11.4 incelenmelidir.
İyi çalışmalar
 