Performans analizi ve güçlendirme yardım

Elimde 2007 deprem yönetmeliğine göre yapılmış mevcutta bodrum ve zemin katları bulunan bir bina var ve bunun üzerine bir kat ilave yapılmak isteniyor. Daha önce hiç güçlendirme projesi yapmadığımdan forum içinde yazılanlara göre proje üzerinde çalıştım, bir şeyler yaptım. Ama kiriş ve kolonlar için SH ve BH değerlerini sağlayamıyorum. Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim
 

Ekli dosyalar

  • PERFORMANS ANALİZ.rar
    3.1 MB · Görüntüleme: 25
Merhaba
Önerilerim;
Projede nonlineer analiz hesabı yapılırsa, KONTROLLÜ HASAR performans hedefini sağlıyor.
AMA
--Güçlendirme yaptığınız kolonlarda mantolamayı, hiç bir şekilde tek kenardan yapmayın en az kolonu üç taraftan sarsın,
--Güçlendirme için ilave yaptığınız mantolama veya perde, en üst kata kadar kesintisiz devam etsin.


Ünver ÖZCAN
 
Enver Bey Selam
Yardımınız için teşekkür ederim.
Binada Bodrum ve zemin katlar mevcut katlar.
Bu katlar için mantolamalarda dediğinizi uyguladım.
İlave kat kolonlarını da 30/60 olarak seçtim.
Bu şekilde uygun olur herhalde
 
Geri
Üst