Merhaba
Nervür ve kaset döşemeler 3B perspektif modelde eğimli gösterilemiyor . Ancak analiz modeli eğimli olacak şekild doğru oluşturulur ve hesaplanır. 3B perspektifteki bu durum notlarımız arasındadır.
Nervür ve kaset çizimleri de düz oluşturulmaktadır. Nervür çizimlerini açıya göre 2B çizim araçları ile düzenlenmesi gerekir.
Nervür kirişlerini ana kirişlere paralel / dik atmanız daha uygun olabilir.
Projenizde perde kotları hatalı Kot = 0 Üst kot -400 olarak değiştirin.
Analiz ayarlarında X ve Y yönünde 4/5R opsiyonunu seçmeyin
Çatı kirişlerinin tamamında 1.5t/m duvar yükü var. Duvar yüklerini kontrol edin.
Perdesiz DTS 3 Tek doğrultulu döşemeleri Sınırlı süneklik düzeyi ile R = 4 alarak çözmek zorundasınız.
Modelinizi nervür döşeme yerine tali kiriş ve döşemeler ile oluşturup Yüksek süneklik düzeyi ile R =8 alarak çözmeyi deneyebilirsiniz.
Eğik kiriş çizimlerini bu şekilde alabilirsiniz.