Zemin Taşıma Gücü ve Kiriş Nmax Hatası

yektainci

Yeni Üye
Merhaba
Projemde karşılaştığım kiriş Nmax, zemin taşıma gücü yetersiz ve Donatı yetersiz hataları ile ilgili yardımcı olur musunuz? Projem ektedir.
Teşekkürler.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba

--4.8.5.1 tiki,
--sonlu elemanlar 0.25 m
--kolon,
--temel düzenlemesi yapıldı.
-Asansör çukurunun düz olarak modellenmesi önerilir. Aşağıdaki linkleri inceleyiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Öneri proje ekte.
Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • UNVER YEKTA HACI AYDEMİR.ide10
    1.1 MB · Görüntüleme: 23
Bunu sadece döşemelerde mi yapıyoruz . ve yapma sebebimiz nedir acaba ?
anlamadım
rica etsem açıklarmısınız .
Döşemelerle birlikte, kabuk eleman olarak modellenen perde ve radyelerin de sonlu eleman genişlikleri değiştirilebilir.
Sonlu eleman genişliklerini küçülterek daha hassas hesap yapmış olurusunuz.
 
Son düzenleme:
Merhaba

--4.8.5.1 tiki,
--sonlu elemanlar 0.25 m
--kolon,
--temel düzenlemesi yapıldı.
-Asansör çukurunun düz olarak modellenmesi önerilir. Aşağıdaki linkleri inceleyiniz.

Öneri proje ekte.
Ünver ÖZCAN
Merhaba Ünver bey, projemde 'zemin taşıma gücü yetersiz hatası' almaktayım. proje ile ilgili çözüme dair fikirlerinizi paylaşabilir misiniz ? İyi çalışmalar..
 

Ekli dosyalar

  • taşıma gücü yetersiz.cde
    2.5 MB · Görüntüleme: 6
Geri