Projenizde veri girişi açısından tespit edilen durumlar;
-Temel veri girişiniz kesinlikle hatalı. Programda radye temellerin sınırları döşeme kenarıyla oluşturulmalı. Eğer kirişli radye temel tanımlaması yapılmak isteniyorsa düşey taşıyıcı elemanların tamamı sürekli temellerle birbirine bağlanmalı aralarda oluşan gözlere radye döşeme yerleştirilmeli.
-P12 ve P13 perdelerine tek bir isim vermek daha uygun olur.
-Zemin kat ve üzerindeki katlarda D01 ve D02 numaralı döşemeler tek konsol olarak tanımlanmış. Programda tek konsol nervür tanımı ön görülmemektedir. Uyarı geometri kontrolünde görülebilir.
-Geometri kontrolünde kiriş genişlikleri ve bunun gibi uyarıları dikkate alarak projenizi gözden geçirmenizi öneririm.