ideCAD 8 de proje metrajlarında, sürekli temellerde 10 luk donatıyı çap seçiminde işaretlemediğim halde raporlarda sürekli olarak gösteriyor. ideCAD 7 de de bu sorunu yaşıyordum.
Ayrıca detaylı metrajda hiçbir konumda bulunmamasına rağmen toplam metraj raporunda 10 luk donatı oluyor.

Ek olarak donatı çap seçimleri ile ilgili olarak diğer diyaloglarda bulunan sık kullanılanlar seçeneğini eklerseniz pratik olarak çap seçimlerini yapabiliriz.

İyi çalışmalar...
 
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

Merhabalar

Betonarme bölümü kirişlerin burulma sekmesinde burulma donatısı kısmı nasıl kullanılıyor?
Kiriş burulması ihmal edilebilir olsa da olmasa da burulma donatısı (üst-orta-alt) boş ve bir işlem yapılamıyor.
 
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

ofis2a":396mvlr6' Alıntı:
ideCAD 8 de proje metrajlarında, sürekli temellerde 10 luk donatıyı çap seçiminde işaretlemediğim halde raporlarda sürekli olarak gösteriyor. ideCAD 7 de de bu sorunu yaşıyordum.
Ayrıca detaylı metrajda hiçbir konumda bulunmamasına rağmen toplam metraj raporunda 10 luk donatı oluyor.

İyi çalışmalar...

Merhaba,

10' luk donatı, ampatman tevzi donatısıdır. Donatı çapını, sürekli temel parametrelerinde değiştirilebilmekteyiz.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    51.6 KB · Görüntüleme: 49,629
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

proisa":17x41bse' Alıntı:
Merhabalar

Betonarme bölümü kirişlerin burulma sekmesinde burulma donatısı kısmı nasıl kullanılıyor?
Kiriş burulması ihmal edilebilir olsa da olmasa da burulma donatısı (üst-orta-alt) boş ve bir işlem yapılamıyor.

Burulma sekmesindeki donatılar burulma hesabına göre otomatik hesaplanıp, kesite ilave edilen donatı adet ve çaplarını göstermektedir. Burada ne kadar gerekli olduğu bilgisi veriliyor, gerek yoksa boş olarak basılıyor aksi durumda mevcut donatı değeri olarak basılıyor. Kiriş boyunca bu donatı sağlanıyorsa program burulma donatısı açısından yetersizlik vermiyor.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    57.2 KB · Görüntüleme: 49,601
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

1- Kolonların ebatlarını değiştirmede büyütme sınırı tanımladığım yerde büyütme yapılıyor. fakat küçültme yapılırken diğer taraftan yapıyor program. Büyütme ve küçültme olayında düğüm noktasını sabit kabul edecek bir düzenlenme eklense çok iyi olur.
2- kirş menüsü açıldığında ayarlara girmeden, kolon menüsünde olduğu gibi ebat girebilsek
 
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

Oznb":28eoccvd' Alıntı:
1- Kolonların ebatlarını değiştirmede büyütme sınırı tanımladığım yerde büyütme yapılıyor. fakat küçültme yapılırken diğer taraftan yapıyor program. Büyütme ve küçültme olayında düğüm noktasını sabit kabul edecek bir düzenlenme eklense çok iyi olur.

Merhaba,

Böyle bir problem göremedik. Örnek ekleyebilir misiniz?
 
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

İdecad Betonarme 8 versiyonunun 7 ye göre artıları neler. Neler eklendi, hangi eksiklikler düzeltildi?

Hala yığma yapı modelleme yok. Malzeme özelliklerini değiştirerek yapmak çok gerçekçi değil. Hala yığma yapıların risk hesanı da yok. Bunun için başka paket yazılımlardan almak zorundayız.

Duyduğum kadarıyla, İdede önceden versiyonlar arasında çok bir değişiklik yoksa yeni versiyona ücretsiz geçiş yapılabiliyormuş. 1,5 önce 7.020 versiyonunu aldım. 8 versiyonuna geçmemiz için ekstra ücret ödeme yapmamız gerekiyor. Bunu doğru bulmuyorum. Ne değişti ki? Bir kaç ay önce almış olsaydım da aynı olacaktı. En azından son X ayda/yılda alanlar için farklı uygulanabilirdi. Yenilik parayla olduğu sürece İdenin yenilikçiliği kullanıcının çok işine yaramaz. Düzeltmeler zaten önceki versiyonun eksiklerini kapatmış oluyor, yenilik olarak bir şey eklenmediyse geçiş için üste para istenmemeli.
 
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

Versiyonlar kendi icinde ara veraiyonlarda gecis ucreti almadik gecmiste. Fakat 3 den 4 e 4 den 5e 5 ten 6 ya 6 dan 7 ye eklenen ozellliklere gore hep upgrade alindi.


V8 de programa eklenen betonarme olanaklar

1) Kolon-perde grubu (betonarme çekirdek) tanımlama, hesabı ve csicol'a aktarma
2) Kazık betonarmesi ve çizimleri
3) Kubbe betonarmesi ve çizimleri
4) Düzlem içi kuvvetleri de dikkate alan döşeme betonarmesi
5) 3 boyutta sonuç inceleme arabirimi
6) Manşonlu donatı eki olanağı
7) Pafta bazında çizim pozlandırma olanağı
8) Döşemelerde sistem ile birlikte analizde çatlamış kesit kullanabilme olanağı
9) Kat genel ayarları diyalogunda kullanımı kolaylaştırıcı düzenlemeler
10) Bağ kirişlerinin karma sistemlerde de yüksek sünek olarak çözülebilmesi
11) Döşeme bazında dinamik kütle katılım oranı tanımlayabilme olanağı (otopark katları vs için)
12) Yüklü projelerin perspektif ekranında hızlı çalışabilmek için opengl optimizasyonu
13) Zarf tipi yük kombinasyonu tanımlayabilme olanağı
14) Pattern line olanağı
15) Statik materyal tanımlanmamış elemanlara analizden önce uyarı verme
16) Sadece seçili elemanları metraj tablosuna alabilme
17) Veri girişi için kullanılacak, aplikasyonda ölçülendirmeye girmeyecek aks (tali aks) olanağı
18) Kolon aplikasyona paftadaki kolonların isim listesi
19) Kolon ve perdelerde çekmeye göre donatı dizaynı
20) "Bu objenin benzerini çiz" komutu
21) Güçlendirme raporlarında opsiyonel olarak sadece sorunlu elemanların gösterilmesi
22) Uygunluk burulması durumuna göre kiriş burulma hesabı yapıldığında kirişin burulma rijitliğini alma opsiyonu
23) Kiriş burulma donatısının üst/alt/gövde şeklinde dizaynı
24) Kolon düşey çizimlerinde kolonların plan çizimlerinin de verilmesi
25) Donatı pozlandırmada iyileştirmeler
26) Perde vr hesabına başlık etriyelerini katıp katmama opsiyonu
27) Kiriş çizimleri için kullanılabilecek mesnet tanımlama imkanı. Kirişin U,T tipi panellerin birleşimlerine bağlanması durumunda mesnedin, istenirse kullanıcı tanımlı olarak da girilebilmesi
28) Perdede alt ucu ankastre mesnet kabul etmeme seçeneği. Kirişi panel üstüne girebilme
29) Kiriş parametreleri diyalogunda "üst ve alt donatıları komşu açıklığa uzat" seçenekleri
30) Kolon parametreleri diyaloğunda, süneklik düzeyi normal kolonların etriye hesabını, süneklik düzeyi yüksek veya normal olarak yapabilme seçeneği
 
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

biraz yapılanlara ve geriye dönük bir bakın bakalım. ayrıca diğer yurt içi, yurt dışı programlara bakın ve eleştirin. sadece yazayım ses getirsin olmaz...
 
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

Kazık detay çizimlerinde temel üst kotunu 0.00 kabul ediyor.(normal kat ayarlarındaki kot -5.80) kontrol edermisiniz ?
 
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

Oznb":3icqapdm' Alıntı:
Kazık detay çizimlerinde temel üst kotunu 0.00 kabul ediyor.(normal kat ayarlarındaki kot -5.80) kontrol edermisiniz ?
Bildiriminiz için teşekkür ederiz.
 
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

Yanıt için tşk ederim İsmail Bey. Eklenen özellikleri forumda ve sitede bulamamıştım. Programın demosunu inceleme şansımız olsaydı keşke. Özellikle kazık çizimlerinin eklenmesi çok iyi olmuş. Yığmalar için söylediklerim hala geçerli. Ara versiyonlarda bunu da dikkate almanızı rica ediyorum. Piyasaya yeni giren kullanıcılarınıza da ilave ücret konusunda tolerans göstermenizi istirham ederim. İyi çalışmalar.
 
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

İsmail bey perde çözümlerinde yüksek perdeler önümüze çıkıyor. bunları konsol perdeler ile çözdüğümüzde büyük ebatlar ile karşılaşıyoruz. 8 versiyonuna nervürlü istinat perdesi ilave etmeniz mümkünmüdür.
 
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

Merhabalar öncelikle çalışmalarınızdan ötürü sizi tebrik ediyorum gerçekten ide ailesi çok büyük ilerleme kaydetti.
Versiyon 8.028 de yapmış olduğum projelerde bazı sorunlarla karşılaştım ve sorunun veri girişinden mi yoksa program hatası mı olduğunu öğrenmek için bunları sizinle paylaşmak istedim.
1.) Kolon aplikasyon planlarında etriye sayısı 0 olarak görünüyor.
2.) Kolon aplikasyon planları ve perde düşey açılımlarında perdelerin çirozları görünmüyor.
3.) Bodrum kat kiriş açılımları alınırken program hata verip kapanıyor. ( 2 farklı projede karşılaşıldı )
 

Ekli dosyalar

  • proje.cde
    859.2 KB · Görüntüleme: 823
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

SKUSCU":evxghoy8' Alıntı:
Merhabalar öncelikle çalışmalarınızdan ötürü sizi tebrik ediyorum gerçekten ide ailesi çok büyük ilerleme kaydetti.
Versiyon 8.028 de yapmış olduğum projelerde bazı sorunlarla karşılaştım ve sorunun veri girişinden mi yoksa program hatası mı olduğunu öğrenmek için bunları sizinle paylaşmak istedim.
1.) Kolon aplikasyon planlarında etriye sayısı 0 olarak görünüyor.
Merhaba,
Bu durum notlarımız arasında kayıtlı. Şu an etriye sayılarının görünmesi için Kolon Aplikasyon Planı Ayarları/İleri Ayarlar Sekmesinde "Donatı poz numaralarını çiz" seçeneğini bir kez işaretlemeniz veya işaretli ise işaretini kaldırmanız yeterli.

2.) Kolon aplikasyon planları ve perde düşey açılımlarında perdelerin çirozları görünmüyor.

Bahsettiğiniz bu durumu oluşturmadık. Aldığımız çizimlerde perde çirozları perde detaylarında görünüyor.
Soruna ilişkin örnek bir çizim ekleyebilir misiniz? Gerekirse teamviwer programı ile bilgisayarınıza uzaktan erişim sağlayarak ta sorunu inceleyebiliriz.


3.) Bodrum kat kiriş açılımları alınırken program hata verip kapanıyor. ( 2 farklı projede karşılaşıldı )
Sorun notlarımız arasına kayıt edildi. Bu versiyonda bağ kirişlerini silip, bodrum kat kiriş açılımlarını alabilirsiniz.

Bildirimleriniz için teşekkür ederiz.

Not: P2-P3-P4-P10 gibi panellerin altına tanımlanan sürekli temeller panellerin düğüm noktalarından bağlanmamış.

İyi çalışmalar
 
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

Merhabalar Levent Bey ilginiz ve önerileriniz için teşekkür ederim.

2.) Kolon aplikasyon planları ve perde düşey açılımlarında perdelerin çirozları görünmüyor.

Bahsettiğiniz bu durumu oluşturmadık. Aldığımız çizimlerde perde çirozları perde detaylarında görünüyor.
Soruna ilişkin örnek bir çizim ekleyebilir misiniz? Gerekirse teamviwer programı ile bilgisayarınıza uzaktan erişim sağlayarak ta sorunu inceleyebiliriz.

Konuyla ilgili çizimi ek olarak gönderiyorum.
Ayrıca bir kaç husus hakkında da bilgi vermek istedim
1.) Proje dosyası metraj alırken hata verip kapanıyor. ( 2 farklı projede karşılaşıldı )
2.) Projeyi kaydederken aynı yedek dosya üzerine kayıt yapmak yerine sürekli farklı bak dosyası kaydı yapıyor.
3.) İşime yarayan genel olarak kullandığım UÇ NOKTASI EDIT komutunu yeni versiyonda bulamadım.
 

Ekli dosyalar

  • PROJE1.cde
    984.9 KB · Görüntüleme: 810
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

SKUSCU":36eli2l4' Alıntı:
2.) Projeyi kaydederken aynı yedek dosya üzerine kayıt yapmak yerine sürekli farklı bak dosyası kaydı yapıyor.

Şu anki versiyon gereği arkadaşlar bu şekilde düşünmüş. Sanırım hata ayıklama kolaylığı olsn diye. Ayrıca bu bak dosyalarında sadece datalar saklanıyor, çizimler bulunmuyor dikkatinize...

SKUSCU":36eli2l4' Alıntı:
3.) İşime yarayan genel olarak kullandığım UÇ NOKTASI EDIT komutunu yeni versiyonda bulamadım.
+10
 
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

2) Teknik servise sık sık gelen "projem bozuldu, açılamıyor, bak dosyasının da üzerine yazmışım" gibi sorunları minimuma indirmek için program artık sürekli farklı isimle .bak dosyaları kaydediyor. (bu işlem proje kaydını yavaşlatmıyor). Her proje için ayrı bir klasör açıp çalışırsanız .bak dosyaları istemediğiniz kadar fazlalaştığı zaman kolayca temizleyebilirsiniz.
3) Uç noktası edit komutu v8'de kaldırıldı. v8.029 itibarı ile normal modda tek elemanı seçip taşıma (stretch etme) operasyonuna boşluk tuşu ile kaçıklık değiştirme özelliği eklendi.
 
Re: ideCAD Betonarme 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular

SKUSCU":3dryxhoy' Alıntı:
Merhabalar Levent Bey ilginiz ve önerileriniz için teşekkür ederim.

2.) Kolon aplikasyon planları ve perde düşey açılımlarında perdelerin çirozları görünmüyor.

Bahsettiğiniz bu durumu oluşturmadık. Aldığımız çizimlerde perde çirozları perde detaylarında görünüyor.
Soruna ilişkin örnek bir çizim ekleyebilir misiniz? Gerekirse teamviwer programı ile bilgisayarınıza uzaktan erişim sağlayarak ta sorunu inceleyebiliriz.
Konuyla ilgili çizimi ek olarak gönderiyorum.
Merhaba Sabahattin Bey,

İşaretlediğiniz çizimde perde çirozları var. TDY 2007 madde 3.6.3.3 e göre perde orta bölgesinde kritik perde yüksekliği boyunca 10, kritik perde yüksekliği dışında 4 adet çiroz konulması yeterli. Bu nedenle 8 versiyonunda 7 versiyonuna göre gösterimle ilgili bir değişlik yapıldı. Yine de bu bildiriminiz değerlendirilmek üzere notlarımız arasına alınmıştır.

Proje dosyası metraj alırken hata verip kapanıyor. ( 2 farklı projede karşılaşıldı )
Durum notlarımız arasına kayıt edildi.

İyi çalışmalar
 