Kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve diğer

basakhasan

Yeni Üye
Çalıştığım şirkette yeni başlayacağımız 14 katlı bina projesini; öğrenmek ve alternatif çözüm üretebilmek için idecad statik demoda modelleyip çözmeye çalıştım. Lisansım yok fakat almayı düşünüyorum. Forum üyeleri tecrübeli mühendis büyüklerimiz ve idecad ailesi sorularımı çözmeye yardımcı olurlarsa sevinirim.

1. Obje bağlantıları, objeler işaretli iken aktif olan kırmızı noktalara mı (ki bunlar düğüm noktası mıdır ?) bağlanmak zorundadır ya da herhangi bir şekilde saplanması yeterli midir ?
2. Kirişlere pencere kapı boşluğu tanımlama imkanı var mıdır ? tanımlamak projeyi gerçek çözüme ulaştırmaya yarar mı ?
3. Çatı yükleri için ayrı bir tanımlamaya ihtiyaç var mı ?
4. Nervür boşlukları hep aynı olmuyor bu bir sorun mudur ?
5. Kirişlerde M hatası var kesiti bir yönde büyütsem bile hata giderilmiyor.
6. Kirişli radye sisteminde üst yapı etkileşimli çözüm yapmakta sakınca var mı?
7. asansör perdesi temeli için nasıl bir modelleme yapılmalı ?
8. radye zemin gerilmesi analiz sonuçlarını yorumlamada neye dikkat edilmeli ( zemin etüd raporuna göre zemin emniyet gerilmesi 36 t/m3 fakat güvenli tarafta kalmak üzere 30 t/m3 almayı düşünüyorum zemin yatak katsayısı 3000-4000 t/m3 arası bir değer alınabilir )
9. yaptığım denemelerde beton sınıfı c25 veya c30 seçmek analiz sonuçlarını ve kesitleri pek etkilemedi. bu seçim daha çok yapının gevrek veya süneyk davranışını mı etkiler ? programda böyle bir analiz var mıdır ?
10. Modeli indirmek için link
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
. Gördüğünüz bir tasarım hatası varsa söylerseniz sevinirim
Sorular fazla oldu ama yardıma ihtiyaç olunca mecburen yazdım teşekkürler
Hasan BAŞAK İnşaat Mühendisi KTÜ 2007
 
Re: kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve di

1- Bağlanmak zorunda değil ama bağlarsanız iyi olur döşeme oluştururken rahat edersiniz.
2- Kirişlere boşluk tanımlanamıyor
3- Çatının hareketli yük değerini faklı giriyoruz
 
Re: kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve di

4.Nervür sürekliliğin sağlanması çıktı alırken sizi rahatlatır.Nervürlerinizi geometrik kontrolünde belirtilen uyarılara göre tasarlayın.
5.Kirişlerdeki M hatası çoğu zaman sistemin düzensizliğinden kaynaklanır.Bunu çözmek için o kirişe gelen momentleri azaltcak önlemler alınabilir.
6.Kirişsiz radye için yapı temel etkileşimi öngörülmektedir
7.Forumda yazan asansör kuyusu videolarına bakınız.
8.Zemin raporunda emnyet gerilmesi belli bir güvenlik katsayısına zaten bölünür bence buna gerek yok.
9.C25 C30 etkiler sistemi kolon kiriş birleşim bölgelerini birçok şeyi etkiler ne de olsa yapıyı taşıyan betondur.Yapının davranışlarını incelemek için 3b cerceveyi kullanın.

saygılarımla
 
Re: kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve di

basakhasan:3kga4ge2' Alıntı:
...
Gördüğünüz bir tasarım hatası varsa söylerseniz sevinirim
Hasan BAŞAK İnşaat Mühendisi KTÜ 2007
Merhaba,

Projede veri girişine yönelik tespit ve öneriler genel olarak aşağıdaki gibidir.

*Oluşturulan temel sistemi kesinlikle hatalı. Kirişsiz radye temel sisteminde radye döşemenin sınırları sadece döşeme kenarı kullanılarak oluşturulmalıdır. Bu veri girişinde radye döşemeye basan kolon ve perdelerin etkileri dikkate alınmaz.

*Asansör kuyusu için oluşturulan boşluğun perdelere kot verilmediği için perdelerin içinde kalacak şekilde oluşturulması uygun olur. Ayrıca sadece boşluk için ayrı bir kat tanımlamaya gerek yok.

*1. bodrum katta bodrum çevre perdeleri olmadığı için üst rijit bodrum katı numarasının -2 girilmesi uygun olur.

*Aynı sürekliliğe sahip nervürlerin hesap kirişlerinin de sürekli olarak tanımlanması uygun olur. Aşağıdaki linkte verilen bilgileri incelemenizi öneririz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

*D41 döşemesinin sınırları hatalı oluşmuş. Değiştir/Obje Edit/Obje Trim Yöntemi komutu ile K10 kirişinin sol ucunun trim algoritmasını değiştirip, döşemeyi yerleştirin.

İyi çalışmalar
 
Re: kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve di

merhaba cevaplarınız için çok teşekkür ederim, temel sistemindeki hatayı tam olarak anlayamadım, radye döşeme kenarını kirişli ve kirişsiz ayrı ayrı çözmek için çizdim. bir de zemin gerilme kontrolü için 3b çerçeve de hangi değerlere dikkat etmeliyiz ?
ayrıca üst rijit bodrum katı numarasının -2 girilmesi uygun olur dediniz bunu da anlayamadım , teşekkürler
 
Re: kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve di

basakhasan":234qx5y1' Alıntı:
merhaba cevaplarınız için çok teşekkür ederim, temel sistemindeki hatayı tam olarak anlayamadım, radye döşeme kenarını kirişli ve kirişsiz ayrı ayrı çözmek için çizdim. bir de zemin gerilme kontrolü için 3b çerçeve de hangi değerlere dikkat etmeliyiz ?
ayrıca üst rijit bodrum katı numarasının -2 girilmesi uygun olur dediniz bunu da anlayamadım , teşekkürler
Dış akslarda sürekli temel ile kapalı alan oluşturulmuş. Doğru veri girişi için kapalı alan döşeme kenarı ile oluşturulmalı.
Üst rijit bodrum kat numarası ile ilgili olarak TDY 2007 madde 2.7.2.4 incelenebilir.
Radye zemin gerilmeleri seçilen yükleme kombinasyonuna göre renk skalasından incelenebilir.
 

Ekli dosyalar

  • gerilme.PNG
    gerilme.PNG
    126.9 KB · Görüntüleme: 14,219
Re: kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve di

teşekkürler,
bu kirişsiz radye çözümü sanırım, kirişli radye çözümü için kenarlara sürekli temel dönülmeyecek mi diyorsunuz ? yoksa nasıl yapacaz ?
 
Re: kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve di

basakhasan":4uoeae9p' Alıntı:
teşekkürler,
bu kirişsiz radye çözümü sanırım, kirişli radye çözümü için kenarlara sürekli temel dönülmeyecek mi diyorsunuz ? yoksa nasıl yapacaz ?
Kirişli radye tüm kolon perdeler sürekli temellerle birbirine bağlanmalı, arada oluşan gözlere radye döşeme yerleştirilmeli. Ayrıca programda üst yapı etkileşimli çözüm kirişsiz radye temel sistemler için uygundur.
 
Re: kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve di

Levent Özpak":1b240aan' Alıntı:
basakhasan":1b240aan' Alıntı:
teşekkürler,
bu kirişsiz radye çözümü sanırım, kirişli radye çözümü için kenarlara sürekli temel dönülmeyecek mi diyorsunuz ? yoksa nasıl yapacaz ?
"Kirişli radye tüm kolon perdeler sürekli temellerle birbirine bağlanmalı, arada oluşan gözlere radye döşeme yerleştirilmeli. Ayrıca programda üst yapı etkileşimli çözüm kirişsiz radye temel sistemler için uygundur.

Levent Bey bu ifadenize yüzde yüz katılıyorum ama bu ifade veya benzeri bir ifadenin geçtiği bir kaynak var mı acaba kimseyi ikna edemiyorum bu konuda :(
 
Re: kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve di

H.YILDIZ":3d63zfnx' Alıntı:
Levent Özpak":3d63zfnx' Alıntı:
"Kirişli radye tüm kolon perdeler sürekli temellerle birbirine bağlanmalı, arada oluşan gözlere radye döşeme yerleştirilmeli. Ayrıca programda üst yapı etkileşimli çözüm kirişsiz radye temel sistemler için uygundur.

Levent Bey bu ifadenize yüzde yüz katılıyorum ama bu ifade veya benzeri bir ifadenin geçtiği bir kaynak var mı acaba kimseyi ikna edemiyorum bu konuda :(
Merhaba,

Alıntı yaptığınız mesaj 2015 yılına ait ve önceki versiyonlarda program veri girişinde dikkat edilmesi gereken bir durumdu.

10 versiyonunda programda kirişli radye temellerde üst yapı etkileşimli çözüm yapılmaktadır.
Ayrıca sürekli temel ve radye temeller birlikte kullanılabilir.
İyi çalışmalar dilerim.
 

Ekli dosyalar

  • t_1.png
    t_1.png
    142.1 KB · Görüntüleme: 3,497
Re: kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve di

Cevabınız için teşekkür ederim Levent Bey,
Programın kirişli radyede de Üst yapı etkileşimli çözüm yapabildiğinden haberim var. Versiyonlar arasındaki farkları elimden geldiğince takip ediyorum.
Sorduğum şey kirişli radye temelde tüm kolonların kirişle bağlanıp gözlerinin plak yapılmasıyla ilgiliydi. Çünkü sadece dış kenardaki kolonlara kiriş yapıp ortasını plak yapıp getiren arkadaşlar var. ts500 veya tbdy 2018 de bununla ilgili bir şey yok literatürde de pek bir şey bulamadım. Bununla ilgili önerebileceğiniz bir kaynak var mı diye sormuştum.
İyi Çalışmalar Dilerim.
 
Re: kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve di

H.YILDIZ":1ditho5d' Alıntı:
Cevabınız için teşekkür ederim Levent Bey,
Sorduğum şey kirişli radye temelde tüm kolonların kirişle bağlanıp gözlerinin plak yapılmasıyla ilgiliydi. Çünkü sadece dış kenardaki kolonlara kiriş yapıp ortasını plak yapıp getiren arkadaşlar var. ...
İyi Çalışmalar Dilerim.
Programda Ver 10'da sürekli temeller ve radye temel birlikte kullanılarak veri girişi yapılabilmektedir. Sürekli temeller dış kenarlarda veya temelin herhangi bir yerinde olabilir.

Orta bölgedeki kolonlarda sürekli temel kullanmak için kolonlar radye kenarı ile bölünerek veri girişi yapılabilir.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • radye_1.png
    radye_1.png
    682.7 KB · Görüntüleme: 3,475
  • rd2.png
    rd2.png
    44.5 KB · Görüntüleme: 3,472
Re: kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve di

Merhaba

"tüm kolonların kirişle bağlanıp gözlerinin plak yapılması" gibi bir bilginin literatürde yeri yok o halde.

Programın eski versiyonlarında bu tarz bi veri girişi mümkün olmadığı için söylüyordunuz bu cümleyi yani doğru anladım sanırım ?
 
Re: kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve di

Programın eski versiyonlarında bu tarz bi veri girişi mümkün olmadığı için söylüyordunuz bu cümleyi yani doğru anladım sanırım ?
Evet 2015 yılına ait ve önceki versiyonlarda program veri girişinde dikkat edilmesi gereken bir durumdu. Ve Uyarıyorduk kullanıcılar hatalı veri girişi yapmasın diye.

10 versiyonunda programda kirişli radye temellerde üst yapı etkileşimli çözüm yapılmaktadır. Ayrıca sürekli temel ve radye temeller birlikte kullanılabilir.

İyi çalışmalar dilerim
 
Re: kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve di

H.YILDIZ":16qkike9' Alıntı:
Merhaba

"tüm kolonların kirişle bağlanıp gözlerinin plak yapılması" gibi bir bilginin literatürde yeri yok o halde.

Programın eski versiyonlarında bu tarz bi veri girişi mümkün olmadığı için söylüyordunuz bu cümleyi yani doğru anladım sanırım ?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst