Betonatme çatida egimli kirislerde Nmax hatasini gideremedim

Re: betonarme çatı

49emrah49:15smj98y' Alıntı:
betonarme çatı dizaynında eğimli kirişlerde Nmax hatası giderilmiyor. yardımcı olur musunuz

Merhaba,

6 katlı yapı ve kazıklı radye tanımlı ve zemin yatak katsayısı radye için sıfır alınmış. Tüm sistemi kazıklar taşıyor ama yapınızda kazık sayısı yetersiz olduğu için elemanlar fazla tasarım etkileri alıyor.

1.) Kazıktan vazgeçebilirsiniz. Zemin emniyet gerilmesi 14 tf/m2. İhtiyaç var mı bakın.

veya

2.) Kazık sayısını attırabilirsiniz.

Yeterli kazık tanımlandığında veya sadece radye temel tanımlandığında kiriş normal kuvvetleri azalıyor Nmax uyarısı ortadan kalkıyor.

Ayrıca 8.504'e güncelleme yapmanızı öneririz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

İyi çalışmalar
 
Re: betonarme çatı

çok teşekkür ederim önerdiğiniz seçenekler çözüme ulaşmamı sağladı. İyi çalışmalar
 
Geri
Üst