Geometri Kontrolü Hakkında

Analiz sırasında geometri kontrolünde yalnızca küçük açılı obje uyarısı almama rağmen analiz sırasında geometri kontrolü hatası almamın sebebi ne olabilir.
Kütle ve rijitlik merkezi yapının dışında gösteriyor bununla bir ilgisi olabilir mi ?

PROJE LİNKİ :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,

B017 kirişini P015 perdesine tüm katlarda düğüm noktasından bağlayınız. Bu durumda projede analiz yapılacaktır.

Diğer bazı notlar;
-2. bodrum katta P001 ve P013 perdelerinin altıda temel tanımlanmamış.
- Asansör kuyusunu perdelere kot vermeden ve radye temeli düz olarak modellemenizi öneririz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • B017.png
    B017.png
    56.5 KB · Görüntüleme: 2,773
levent bey kz21 kirişine bakar mısınız ? uygulamaya yönelik bu şekilde nervür tanımlayabilme olanağını programa ekleyebilir miyiz ?
 
Levent bey merhabalar attığınız görselde B019 tarzında kolona veya perdeye dik şekilde bağlanmayan kirişler yapının statiği açısından bir sorun oluşturur mu?

SNE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Geri
Üst