merhaba , programınızı ve forumunuzu ilgiyle takip ediyorum. bazı sorun yaşadığım noktalarda beni aydınlatırsanız sevinirim , piyasadaki çalışanlara danıştığımda herkesin farklı yaptığını gördüm net cevap alamadım doğrusunu sizden öğrenmek istiyorum ,eminim bunları merak eden başka kullanıcılarda vardır saygılarımla... not:yeni yönetmeliğe göre DTS=4 olan bölgede çalışıyorum belirli kata kadar dişli döşeme izni veriliyor

soru 1: resimde görünen tam rijit diyafram çözümünde , dişli (asmolen) döşemeli bir yapıda alttaki 2 kutucuğun hangileri işaretli olmalı
veya diyelim ki yarı rijit çözdürdüğümüzde hangileri işaretli olmalı


soru2 : resimdeki analiz ayarlarında hangilerini işaretlemeliyiz , ya da neye göre karar vermeliyiz


soru3: bodrum perdelerini oluşturmak istediğimde , panele dönüştür ile yapıyorum. bodrum perdelerini çizerken su basman/tüm katlarda devam etmeyen şeklinde işaretlememiz gerekli midir ? işaretlemediğimiz takdirde , programımız bunu normal taşıyıcı perde gibi mi algılar yoksa bodrum perdesi gibi hesap mı yapar
 

Ekli dosyalar

  • tam rijit.png
    tam rijit.png
    18.3 KB · Görüntüleme: 3,624
  • analiz.png
    analiz.png
    9.6 KB · Görüntüleme: 3,615
  • bodrum perde.png
    bodrum perde.png
    115.7 KB · Görüntüleme: 3,615
özellikle ikinci soruyu bende merak ediyorum. mütemadi deki durumu tam çözmedim ama radye temelde emniyet gerilmesi için depremli kuvvetleri kullan deyince kurtarmayan temel kurtarıyormuş gibi görünüyor. örnek verecek olursak qzem:15 olsun depremli de 22.5 olsun. g+q da ortalama gerilme 17 hesaplansın ama depremli de ortalama 21 olsun. şimdi servis yüklerinde temel taşımıyor ama depremli yükte taşıyor görünüyor ve rapor kısmında da depremli seçenek işaretlendiği için emniyet hatası vermiyor program. ama bence en olumsuzuna göre çıktı vermeli. incelediğim bir çok projede bu durum var. ikici seçenek seçilmiş ve program hata vermemiş. bu işin doğrusu nedir merak ediyorum.
 
Merhaba;

2. soru için cevaptır:

Zemin Gerilmesi (G+Q için) <= 15
Zemin Gerilmesi (depremli) <= 22.5

şartlarının ikiside ayrı ayrı kontrol edilip sağlanmalıdır. Sadece birini sağladım deme şansınız yok.

Ortalama gerilmeye kontrol yapabilmeniz içinde çok ufak tolere edilebilir bölgelerde gerilmelerin aşılıyor olması gerekir.

Saygılarımla.
 
değerli arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim , forum yöneticileri de bu konuda bizlere yardımcı olursa sevinirim
 
2m proje":3m8j90xc' Alıntı:
Merhaba;

2. soru için cevaptır:

Zemin Gerilmesi (G+Q için) <= 15
Zemin Gerilmesi (depremli) <= 22.5

şartlarının ikiside ayrı ayrı kontrol edilip sağlanmalıdır. Sadece birini sağladım deme şansınız yok.

Ortalama gerilmeye kontrol yapabilmeniz içinde çok ufak tolere edilebilir bölgelerde gerilmelerin aşılıyor olması gerekir.

Saygılarımla.


ne yazıkki belediyeden geçen ve depremli gerilmeye göre kontrolü yapılan çok iş gördüm. bunlar da 1 2 katlı değil 12 13 katlı yapılar. bence yazılımın rapor kısmında bu durumu göz önünde bulundurması lazım.
 
Merhaba,

1- Tek yönlü nervürlü döşemeler (asmolen) ve kirişsiz plak döşemeler (mantar) yarı rijit diyafram olarak modellenmek zorundadır. 2007 yönetmeliğinde modelleme ile ilgili kurallar açıkca yazılmamış bile olsa bu şekilde yapılmalıdır. 2018 yönetmeliğinde ise her bir yapısal elemanın nasıl modellenmesi gerektiği açıkça yazılmıştır.

Madde 4.5.6.2'de belirtildiği gibi "döşemelerin rijit diyafram olarak çalışması öngörülmeyen binalar" kapsamına TEK YÖNLÜ nervürlü döşeme de girer. Zira, nervür doğrultusunda döşeme rijit iken diğer doğrultuda 7 veya 10 cm kalınlığındaki döşemenin rijit olarak çalışması çok küçük bir döşeme olmadığı sürece mümkün değil.

Yarı rijit diyafram seçeneği altındaki seçenekler ise döşeme ve kirişlerin tasarımında deprem etkilerinin dikkate alınması sağlar.

İlk seçenekte düşey yüklerle birlikte depremden dolayı oluşan moment ve kesme kuvvetleri dikkate alınırken, ikinci seçenekte ise döşeme düzleminde oluşan çekme ve basınç kuvvetleri dikkate alınıyor. Özellikle çekme olması durumunda donatıların artışını gözlemleyebilirsiniz. Bu kontrol özellikle kirişsiz döşemeli sistemlerde önem kazanıyor. Yönetmelik 4.5.6.5 bu seçenekleri tarif eder.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


2- Temellerin kontrolünde sadece düşey yükler ve düşey+depremli yükler kontrol ediliyor. Raporda gösterim ile ilgili bir eksiklik vardı ama yeni sürümde daha detaylı gösterim var. Seçenek olması ise mühendise bırakılmış, ihtiyaç duyulabilecek bir durum olması düşünülmüş olabilir.

Negatif gerilme kontrolü de çoğu kişi tarafından önemsenmiyor ama sayısal olarak negatif gerilme temelin o bölgesinde havaya kalkma olduğunu gösterir ki bunun olmaması gerekir.

3- R hesabında taşıyıcı sistem perdelerinin taşıığı kesme kuvvetinin bütün sistemdeki oranına bakılarak karar veriliyor. 2007 yönetmeliğinde alfa-s dediğimiz katsayı varken 2018 yönetmeliğinde Mdev var.

Burada esas olan, modellemede sistemin ana perdeleri ile toprak/bodrum perdesi dediğimiz perdeleri ayırabilmektedir. ideCAD'e bunu ayırabilmesi için şunu yapıyoruz:

a- Eğer tamamen rijit bodrum katlar varsa, kat ayarları sayfasında rijit kat olarak hem X hem de Y yönünü işaretleyerek bu katlardaki bodrum perdelerinin dikkate alınmamasını sağlıyoruz. Böylece yazılım alfa-s hesabı için rijit olmayan ilk kattaki perdeleri dikkate alarak bu katta alfa-s hesabı yapıyor. Yönetmelik de bu şekilde yapılmasını istiyor.

b- Farz edelim ki binanızda tek bir tarafta toprak sebebiyle bir perde yaptınız ve bu perde üst katlara da devam etmiyor. Ama bu perdenin olduğu kat diğer taraflardan bodrum perdesi ile çevrilmediği için de rijit bodrum kat tanımına girmiyor. Bu sebeple a maddesindeki gibi rijit bodrum kat işaretlemesi yapamazsınız. ideCAD'e de o toprak için koyduğunuz perdenin sistem perdesi olmadığını anlatabilmeniz için "su basman / tüm katlarda devam etmeyen perde" seçeneğini işaretleyerek alfa-s hesabından muaf tutarsınız.

Rijit bodrum kat olarak işaretlediğiniz kattaki perdeleri "su basman / tüm katlarda devam etmeyen perde" olarak işaretlesiniz de işaretlemesiniz de hiç bir şey değişmez.
 
MaFiAMaX":39abt3br' Alıntı:
Merhaba,

1- Tek yönlü nervürlü döşemeler (asmolen) ve kirişsiz plak döşemeler (mantar) yarı rijit diyafram olarak modellenmek zorundadır. 2007 yönetmeliğinde modelleme ile ilgili kurallar açıkca yazılmamış bile olsa bu şekilde yapılmalıdır. 2018 yönetmeliğinde ise her bir yapısal elemanın nasıl modellenmesi gerektiği açıkça yazılmıştır.

Madde 4.5.6.2'de belirtildiği gibi "döşemelerin rijit diyafram olarak çalışması öngörülmeyen binalar" kapsamına TEK YÖNLÜ nervürlü döşeme de girer. Zira, nervür doğrultusunda döşeme rijit iken diğer doğrultuda 7 veya 10 cm kalınlığındaki döşemenin rijit olarak çalışması çok küçük bir döşeme olmadığı sürece mümkün değil.

Yarı rijit diyafram seçeneği altındaki seçenekler ise döşeme ve kirişlerin tasarımında deprem etkilerinin dikkate alınması sağlar.

İlk seçenekte düşey yüklerle birlikte depremden dolayı oluşan moment ve kesme kuvvetleri dikkate alınırken, ikinci seçenekte ise döşeme düzleminde oluşan çekme ve basınç kuvvetleri dikkate alınıyor. Özellikle çekme olması durumunda donatıların artışını gözlemleyebilirsiniz. Bu kontrol özellikle kirişsiz döşemeli sistemlerde önem kazanıyor. Yönetmelik 4.5.6.5 bu seçenekleri tarif eder.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


2- Temellerin kontrolünde sadece düşey yükler ve düşey+depremli yükler kontrol ediliyor. Raporda gösterim ile ilgili bir eksiklik vardı ama yeni sürümde daha detaylı gösterim var. Seçenek olması ise mühendise bırakılmış, ihtiyaç duyulabilecek bir durum olması düşünülmüş olabilir.

Negatif gerilme kontrolü de çoğu kişi tarafından önemsenmiyor ama sayısal olarak negatif gerilme temelin o bölgesinde havaya kalkma olduğunu gösterir ki bunun olmaması gerekir.

3- R hesabında taşıyıcı sistem perdelerinin taşıığı kesme kuvvetinin bütün sistemdeki oranına bakılarak karar veriliyor. 2007 yönetmeliğinde alfa-s dediğimiz katsayı varken 2018 yönetmeliğinde Mdev var.

Burada esas olan, modellemede sistemin ana perdeleri ile toprak/bodrum perdesi dediğimiz perdeleri ayırabilmektedir. ideCAD'e bunu ayırabilmesi için şunu yapıyoruz:

a- Eğer tamamen rijit bodrum katlar varsa, kat ayarları sayfasında rijit kat olarak hem X hem de Y yönünü işaretleyerek bu katlardaki bodrum perdelerinin dikkate alınmamasını sağlıyoruz. Böylece yazılım alfa-s hesabı için rijit olmayan ilk kattaki perdeleri dikkate alarak bu katta alfa-s hesabı yapıyor. Yönetmelik de bu şekilde yapılmasını istiyor.

b- Farz edelim ki binanızda tek bir tarafta toprak sebebiyle bir perde yaptınız ve bu perde üst katlara da devam etmiyor. Ama bu perdenin olduğu kat diğer taraflardan bodrum perdesi ile çevrilmediği için de rijit bodrum kat tanımına girmiyor. Bu sebeple a maddesindeki gibi rijit bodrum kat işaretlemesi yapamazsınız. ideCAD'e de o toprak için koyduğunuz perdenin sistem perdesi olmadığını anlatabilmeniz için "su basman / tüm katlarda devam etmeyen perde" seçeneğini işaretleyerek alfa-s hesabından muaf tutarsınız.

Rijit bodrum kat olarak işaretlediğiniz kattaki perdeleri "su basman / tüm katlarda devam etmeyen perde" olarak işaretlesiniz de işaretlemesiniz de hiç bir şey değişmez.


Sn. Erhan Bey (statik dizayn) vaktinizi ayırıp değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim.. iyi çalışmalar diliyorum
 
Geri
Üst