Temel ve perde donatısı yetersiz

fırat20

Yeni Üye
Temel ve 2 adet perdede hata veriyor öğrenmek amaçlı çizdim projeyi hatayı gidermek için neler yapılabilir teşekkürler şimdiden.
 

Ekli dosyalar

  • fırat.cde
    1.7 MB · Görüntüleme: 378
Öncelikle tasarımınızda baya bir hataya rastladım.Örneğin;
1-1.Bodrumda A ve B akslarında kiriş tanımlamayıp perde tanımlamışsınız.
2-Temel kotunu yanlış girmişsiniz.
3-2.Bodrumda Su basman perdelerini bütün katlarda devam ettirmiş ve kotlarını yanlış girmişsiniz.
Benim öncelikle gözüme çarpan hatalar bunlar.Projeyi yeniden modellemenizi öneririm.Mimari görmediğimden fazla yorum yapamıyorum.Çalışmanızda başarılar dilerim.
 
Hatalarımı giderdim öğrenciyim daha öğrenmek için yapıyorum yanlışları göre göre öğreniyorum zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
 