Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 DTS 1a okul projesi

ottomancagatay

Etkin Üye
İyi çalışmalar herkese
Tbdy 2018 de okul projesinde DTS 1 a ya göre performans hedefini seçerken Normal performans hedefi olarak kontrollü hasar seciyoruz değerlendirme tasarımı olarak da dayanıma göre tasarımı seciyoruz buraya kadar sorun yok
İleri performans hedefini yapmamız için 3 aşamali bir tasarım öngörümekte. Buna göre önce bu tür binalar için bina önem katsayısı 1.5 alınarak KH performans hedefi için Dgt uygulanmakta,ancak bu tasarım on tasarım olarak değerlendirmektedir daha snra dd3 deprem yer hareketi altında Sh performans hedefinin ve ayrıca DD1 deprem yer hareketi altında KH performans hedefi sağlanması için şgdt yaklaşımı uygulanmaktadır.

Şuan idecad de performans hedefleri sekmesinde ileri performans hedefi secemedim güncellemelerde gelecek mi bu durum?
Aslında ileri performans hedefi yakma zorunluluğumuz var mı bu tür yapılar için bu kismi net anlayamadım.ileri performans hedefini yapmak konusu net olarak anlayamadım yönetmelikde. :roll: :roll:
. Değerleri bilgilerinizi paylaşırsaniz minnettar olurum.
 
Re: DTS 1a olan okul projesi

DTS 1a ve 2a olan ve aynı zamanda BYS 2 veya 3 olan binalarda, DGT yani Dayanıma Göre Hesap yaptıktan sonra iki aşama ŞGTD (Nonlineer hesap) yapacaksınız.

1. Aşama DD-1 için Kontrollu hasar (KH) performans hedefini sağladığını göstereceksiniz
2. Aşama DD-3 için Sınırlı hasar (SH) perforformans hedefini sağladığını göstereceksiniz

ŞGDT ile ilgili webinara kayıt olmak için :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst