Döşeme kalınlığı yetersiz uyarisi aliyorum

Merhabalar.Bİr projeye başladım.Bir köy evi projesi. Projede bir döşeme için 2 katta da döşeme kalınlığı yetersiz sorunu alıyorum. Döşemem 12 lik. kirişlerim 25/50 lik Döşemeyi 15 liğe çıkardım.Aynı sorun halen devam etti. Döşemeyi 17 yaptım.Bu sefer de kiriş 3 katından küçük olamaz sorununu aldım. Kirişimi 60 yaptım. Döşemeyi 20 lik yaparak yine denedim.Fakat halen aynı döşeme kalınlığı yetersiz hatası alıyorum.Döşemeyi 21 yaptım bu sefer kiriş yine yetersiz geldi. Benim bu döşemeyi diğer döşemelerde olduğu gibi 12 lik şekilde çözme imkanım yok mudur ? Döşemenin olduğu yer zaten 5.5 x 4.5 ebatlarında bir yer. 24 metrekarelik bir yer için döşemeyi artırmak sizce doğru bir çözüm mü? yardımcı olursanız çok sevinirim
 
Re: Döşeme kalınlığı yetersiz sorunu

Merhabalar ,
Projenizi eklerseniz yardımcı olabiliriz.
 
Re: Döşeme kalınlığı yetersiz sorunu

Şimdiden çok teşekkür ederim.Benim ilk projem olduğu için teknik bilgide de biraz eksiklik yaşıyorum sanırım.
 

Ekli dosyalar

  • DURAĞAN ERDUASI.ide10
    858.7 KB · Görüntüleme: 399
Re: Döşeme kalınlığı yetersiz sorunu

Merhabalar,

Projenizde 2 tane döşemeniz TS 500 madde 11.4.2'den döşeme kalınlığından kurtarmıyor.Açıklığa göre yapılan bu hesapta döşeme kalınlığını en az 14 cm yapmanız gerekiyor. Analizden önce programda geometri kontrolü yaparsanız bu durumu görebiliyorsunuz.

Bu şekilde analiz ettiğinizde raporda minimum 14 cm döşeme seçilmesi gerektiğini görebiliyoruz.


Her iki döşemeyi 14 cm yaptıktan sonra rapor ve geometri kontrolü yapmanız durumunda ;



Kurtarmayan 2 döşemeyi 14 cm yapmanız durumunda bir sorun yaşanmıyor.
 

Ekli dosyalar

  • geometri kontrolü.JPG
    geometri kontrolü.JPG
    34.6 KB · Görüntüleme: 3,477
  • 14 cmden sonra geo kontrol.JPG
    14 cmden sonra geo kontrol.JPG
    27.2 KB · Görüntüleme: 3,475
  • gönderilen durum.JPG
    gönderilen durum.JPG
    183.1 KB · Görüntüleme: 3,475
  • döşeme kalınlığı 14 cm.JPG
    döşeme kalınlığı 14 cm.JPG
    184.6 KB · Görüntüleme: 3,474
Re: Döşeme kalınlığı yetersiz sorunu

Sizi rahatsız ediyorum kusura bakmayın fakat şimdi de kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği hatası alıyorum.Forumlardan biraz baktım duruma bj artır demişler fakat kirişimle bu şekilde oynayamıyorum.Beton sınıfını artır demişler.Köy projesi olduğu için bu durum da mümkün değil gibi duruyor.Nasıl bir çözüm izlemeliyim lütfen yardımcı olur musunuz bana
 

Ekli dosyalar

  • DURAĞAN ERDUASI.ide10
    1.1 MB · Görüntüleme: 376
Re: Döşeme kalınlığı yetersiz sorunu

Merhaba
Önerim ekte.
Merdiven yönünü kontrol ediniz.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • uo DURAĞAN ERDUASI.ide10
    1.1 MB · Görüntüleme: 399
Re: Döşeme kalınlığı yetersiz sorunu

Çok teşekkür ederim sadece kalıp açısından maliyetli olacak bir durum.Yeni kalıplar kesilecek ama tüm şartları sağlamış. Bizim bu kolonları 30x60 ebatında çözümleme yapabilme ihtimalimiz yok mudur bunu
 
Geri
Üst